Page 2134 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ブライン配管材質について ゆずぽん 09/3/17(火) 22:03 ┣Re:ブライン配管材質について つゆ 09/4/7(火) 12:48 ┣Re:ブライン配管材質について 暇人 09/4/15(水) 14:56 ┗Re:ブライン配管材質について beech 09/4/15(水) 15:23 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ブライン配管材質について ■名前 : ゆずぽん ■日付 : 09/3/17(火) 22:03 -------------------------------------------------------------------------
| ブライン配管の材質について悩んでいます。 一般的に選定する材質はSGP黒かSUS304だと思うのですが、 その配管材質が選ばれる理由はなでしょうか。 その他の配管ではダメか問合せを受けていますが、 答えることができません。 どうぞよろしくお願いします。 |
| 塩ビや、塩ビライニングだと低温で割れ、高温で溶ける。 白だとメッキがはがれゴミつまりの原因に。 黒は安いけどサビが出る。 SUSは高いけど安心。 銅管は場所により、衝撃に弱い。 |
| 以前は、ブラインはSGP(白)の亜鉛分を腐食させるので、黒を使用するのが 一般的でした。(もちろんSUSでも構いません) ブラインメーカーのカタログなどを見ていただけると分かると思いますが、 現在のブライン(エチレングリコール、プロピレングリコール)で、Znを 腐食させるようなものは無いと思います。 (多分、添加剤などがあるのでしょう) SGP(黒)の方が安価ではありますが、試運転時に防錆材入りの水を使わなけ ればならず、さらに(抜かなければならないので)排水処理も大変です。 私だったら試運転を考え、SGP(白)を使います。 |
| 他の方も書かれているような理由で 私もブライン配管(プロピレングリコール)はSGP-Wを選定しています。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━