Page 2141 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼木造・2×4住宅の建築確認用シックハウス計算書類作成について ひかるおくおく 09/4/4(土) 17:09 ┗Re:木造・2×4住宅の建築確認用シックハウス計算書類作成につ masa 09/4/5(日) 0:32 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 木造・2×4住宅の建築確認用シックハウス計算書類作成について ■名前 : ひかるおくおく ■日付 : 09/4/4(土) 17:09 -------------------------------------------------------------------------
| 過去レスで検索しましたが見つけることができませんでしたので お聞きします。 これまで、2×4構造2階建て(4号物件)専用住宅の建築確認申請を何回か作成 しているのですが、毎回シックハウスの計算書等で訂正を行っている状態です。 某大手メーカーP 元N の配布している無料ソフトを使って、チョクチョク修正 をかけたりして作成しているのですが、圧力損失(ダクト・屋外フード)の計算が できません。 第3種換気にて、居室数箇所から吸気し、キッチンレンジフード・トイレ換気扇から排気するシンプルなものですが、どうやって計算するのでしょうか。 また、よいソフトがあれば教えてください。 (吸気機:三菱自然吸気機100パイ壁付け 排気機:レンジフードパナソニックレンジフード150パイ トイレ三菱排気機壁付け100パイ) 設計業務経験が少ないのと、うちの上司も当てにならないので、 どなたかご教授願います・・・ |
| 過去ログにも同様の質問があります。 以下を参照してください。 http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_1812.htm 複数のファンで、24時間換気を取る場合は、厳密には排気ファンの連合運転になり、設計風量を排気できる保証はありません。(各給気・排気経路の圧力損失をなるべく同一にする必要があります) 24時間換気時の設計風量時の最大圧力損失の経路の圧力損失で、レンジフード・換気扇の風量が決まりますが、実際はファン特性から、ほとんどレンジフードで排気される事になると思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━