Page 2146 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼24時間換気の運転停止について アヤタク 09/4/24(金) 11:50 ┣Re:24時間換気の運転停止について 同じく 09/4/24(金) 12:27 ┗Re:24時間換気の運転停止について u7 09/4/24(金) 22:07 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 24時間換気の運転停止について ■名前 : アヤタク ■日付 : 09/4/24(金) 11:50 -------------------------------------------------------------------------
| 24時間換気の運転停止について・・・ 今回診療所にて24時間換気の運転を停止する場合に法的には何か問題はないのでしょうか? また、法的に罰せられる事はあるのでしょうか? 教えて下さい。 よろしくお願いします。 |
| 「24時間換気」については 24時間いつでも換気できる設備を設ける事が 義務であって それらを常時運転する義務までは負いません よって 運転しようがしまいが関係ありません。 |
| 住宅以外の居室は、使わないときは止めていいと、シックハウス対策マニュアルに書かれています。 もっとも前提条件として、人員による換気量が、0.3回換気より十分に多く、短時間で室内の化学物質濃度が常時運転していた場合の濃度にすぐ下がる必要がありますが、普通は問題ないはずです。(計算してみれば30分くらいで十分濃度がさがることがわかります) そもそも24時間換気と言う言い方が悪いんです。誰が言い始めたか知りませんが、法やマニュアルには24時間という言葉はどこにもないですよ。 住宅は0.5回換気以上の風量がでないので、実質24時間動かすしかないですが、止めるのは建築主の自由。運用基準まではありませんね。 住宅系はまあ24時間換気と言ってもいいですが、非住宅系は常時換気と言うのが正解と思っています。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━