Page 2150 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼Lアングルによる床固定 ikeike 09/4/24(金) 15:09 ┗Re:Lアングルによる床固定 masa 09/4/25(土) 0:07 ┗Re:Lアングルによる床固定 ikeike 09/4/27(月) 15:40 ─────────────────────────────────────── ■題名 : Lアングルによる床固定 ■名前 : ikeike ■日付 : 09/4/24(金) 15:09 -------------------------------------------------------------------------
| 機器をLアングルで床固定を行う場合、機器にLアングルをビス止めして そのLアングルにアンカーボルトを打つ予定ですが、 機器にLアングルをビス止めする部分について耐震計算を行いたいのですが わかる方はいらっしゃいますか。 |
| チェック項目は、地震による加震力にたいして、機器・Lアングル及び床固定アンカーが以下の条件すべてを満たす事です。 ・床固定用アンカーにかかる引抜力にアンカー及びLアングルのアンカー固定部が耐える事 ・機器の水平移動によるせん断力にアンカー及びLアングルのアンカー固定部が耐える事 ・Lアングルの機器固定部のボルトが、水平移動による引抜力に耐える事 ・Lアングルの機器固定部のボルトが、上下移動によるせん断力に耐える事 ・Lアングルに上記の引抜力・せん断力が働いた時に機器を固定できないような著しい変形を生じない事 ・機器のLアングル固定部に、機器を固定できないような著しい変形を生じない事 実務的な計算は、「建築設備耐震設計・施工指針 2005年版」(日本建築センター発行)による事になります。 |
| ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━