Page 2155 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷凍能力(kW)と温度差+流量の換算 顧 09/5/1(金) 13:34 ┗Re:冷凍能力(kW)と温度差+流量の換算 u7 09/5/1(金) 14:28 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷凍能力(kW)と温度差+流量の換算 ■名前 : 顧 ■日付 : 09/5/1(金) 13:34 -------------------------------------------------------------------------
| ある冷凍機と冷水配管の図があり、 (1)冷凍機能力 2286kW (2-1)冷水入口温度 17℃ (2-2)冷水出口温度 7℃ (2-3)冷水量 3275L/min(リットル/min) です。(1)から(2)、または(2)から(1)に変換できると思うのですが、 3275L/min = 3275000cc/min = 54583cc/s で、温度差が10度なので54583cc/s * 10℃ = 545830cal/s (1ccの水の温度を1℃下げる=1cal)。 これをジュールに変換するには1cal=4.2Jから 545830*4.2=229250J/s = 229250W = 2290kW この最後の2290kWと(1)の2286kWがほぼ同じなので正しい...で良いでしょうか。 |
| 計算は合ってます。 ただ、1cal=4.2Jとしたのが丸めすぎで、ずれが生じています。 もう少し変換の有効数字をあげると、1cal=4.186Jなんで。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━