 ■題名 : 排煙ダクトのエキスパンション処理方法は?
 ■名前 : NeLee
 ■日付 : 09/6/1(月) 15:26
 -------------------------------------------------------------------------
   排煙設備の検討をしています。
ご経験ある方がいらっしゃれば是非アドバイスを戴きたいと思っています。

<状況>
  �@地階の無窓事務室(400�u)を計画
  �A機械排煙を新設予定
  �B排煙ダクト(600角)がエキスパンション(層間800)を通過する予定

<質問>
  �@たわみ継手(キャンバス継手)でOKか?(防火性能、揺れを吸収できるか等)
  �A他に良い方法は?その他留意事項は?

宜しくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ダクトのエキスパンション処理方法は?  ■名前 : masa  ■日付 : 09/6/2(火) 0:24  -------------------------------------------------------------------------
   排煙ダクト用の耐火フレキシブルジョイントは、円形ダクトなら、あります。
以下のリンクを参照してください。
http://www.tozen.info/product/seismic/j.html

排煙機用のキャンバス継手は、国土交通大臣認定(不燃材料)があります。
以下のリンクを参照してください。
http://www.morii-inc.co.jp/04catalogue/ducts/146/146.html

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ダクトのエキスパンション処理方法は?  ■名前 : クロダイ  ■日付 : 09/6/3(水) 14:20  -------------------------------------------------------------------------
   http://fujikuuchou.tnt-net.co.jp/lstCts.cgi?ctg=pdt&uk1=G
上記で扱っていますよ。