Page 2183 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ボイラーの廃熱回収装置って大丈夫? GULL 09/6/4(木) 23:55 ┣Re:ボイラーの廃熱回収装置って大丈夫? 同じく 09/6/5(金) 7:55 ┃ ┗Re:ボイラーの廃熱回収装置って大丈夫? GULL 09/6/6(土) 11:24 ┃ ┗Re:ボイラーの廃熱回収装置って大丈夫? 同じく 09/6/6(土) 12:32 ┃ ┗Re:ボイラーの廃熱回収装置って大丈夫? GULL 09/6/6(土) 15:57 ┃ ┗Re:ボイラーの廃熱回収装置って大丈夫? 同じく 09/6/6(土) 17:57 ┗Re:ボイラーの廃熱回収装置って大丈夫? ハカタドンタ君 09/6/6(土) 0:36 ┗Re:ボイラーの廃熱回収装置って大丈夫? GULL 09/6/6(土) 11:39 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ボイラーの廃熱回収装置って大丈夫? ■名前 : GULL ■日付 : 09/6/4(木) 23:55 -------------------------------------------------------------------------
| みなさまお疲れ様です。 本日、ネットサーフィンをしていた所、 ボイラーの煙導に熱交換器を取付けて廃熱を吸収する 廃熱回収装置なる商材を発見しました。 http://sp-one.jp/index.php 私の記憶ではボイラーの排気から熱を取るとドラフトが 起こらなくなり不完全燃焼、最悪は一酸化炭素中毒事故も おこると聞いた事があります。 それらしい計算式も書いてありますが所々に細かい 間違いが見受けられます。 私自信、この商材は非常に危険な物と感じているのですが 実績、感想も出ているで何とかなっているのでしょうか? 多種多様なご意見お待ちしております。 |
| 低温度排気の冷温水発生器の煙道で ドラフト不足で苦労した経験があります 確かに気になりますね |
| ドラフト不足で苦労したというのはやはり不完全燃焼とかでしょうか? その時の対策など教えてもらえれば幸いです。 バーナーの改造とか煙突を高く継ぎ足したとかでしょうか? いずれにしても排気温度を下げるというのはイロイロと問題がありそうですね。 |
| 熱源更新において、煙突再使用の条件で おさまりの悪い機械室、 煙道のルート確保で苦労したという事です 元の機器よりも排気温度が低いので 煙突高さが不足となりどうすっぺか? ってな感じです 幸い 不完全燃焼とはいかず 問題なしレベルで おさめる事ができました 保温業者にはかなり泣いてもらいましたが・・ |
| なるほど。煙導の保温で解決という訳ですね。 参考になります。ご回答、有難う御座いました。 |
| 煙道の保温が直接的に問題だったわけではなく、 各種作業の施工性を考えたルートを作図すると 抵抗により排気に問題が起こる可能性大 というところで それらを考慮した結果 保温屋さんごめんね! って感じなんです。 保温業者って仕上げ工事時期になきながらやってる場面って よく見かけますよね 工程 もっと何とかならないのかな? と同情してしまいます。 |
| いまはオプションでボイラーの出口に熱交換器をつけて、高効率をうたっているものも多いですよね。排ガス温度が80℃ってのもあるようです。時代の要請ですかね。 これらは燃料がガス系だから可能なんですよね。A重油焚だったら、燃料にサルファーが含まれているので、煙の水分が凝縮すると硫酸ができて、熱交換器は半年でボロボロになってたもん。ガス焚のボイラー排ガスは、燃焼すると水分が出て、蒸気になりますが、今はその潜熱まで回収するようです。(高位発熱基準でη=90% とかありますもん。) ところで、8k蒸気の飽和温度は約175℃だから、単純に排ガス温度はこれ以上の温度のはず。だから、ボイラー給水を通して熱交換しているんですが、給水ポンプは間欠運転だから、排ガス温度は上がったり下がったりするんですよね。煙突のドラフト効果に悪さしませんかね? つい最近もドラフト力が小さくて(煙突も低かったけど。)煙道が設計より無茶苦茶大きくなって苦労しました。 |
| 一般家庭用の給湯器では各メーカーで「エコフィール」という名で出してますよね。ただあれは強制排気式の機種なのでドラフトは関係ないのかと思います。 エコフィールは潜熱回収時に出るドレンは内臓の中和装置を介して出しているので 問題はなさそうですが、リンク先の商品はA重油もOKみたいになっているので どうなんでしょうかね?SUS316Lなので腐食は大丈夫となってますが・・・。 またドレンをそのまま排出するのは下水条例等に問題が出てくるのでしょうか? いずれにせよドラフトで排気する以上、注意が必要ですね。 メーカー側の立場としてはどのように考えているのか気になります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━