Page 2211 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ボードの熱通過率 ボルビック 09/7/9(木) 9:57 ┣Re:ボードの熱通過率 しろべ 09/7/9(木) 11:34 ┗Re:ボードの熱通過率 GULL 09/7/9(木) 12:31 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ボードの熱通過率 ■名前 : ボルビック ■日付 : 09/7/9(木) 9:57 -------------------------------------------------------------------------
| 某計算ソフトで負荷計算をしているのですが せっこうボードの熱通過率で プラスタ0.79 せっこう板・ラスボード0.17 とあるのですが いわゆる一般的に内壁で使っているプラスターボードといわれるものは どちらになるのでしょうか? ネットで調べたのですが ラスボードは塗り壁用とありました。 しかし一般的になプラスターボードは0.17とありました。 なにがただしいのでしょうか? |
| プラスタは、左官工事のせっこうプラスター塗り仕上げ せっこう板は、内装工事で使うせっこうボード(プラスタボード)張り ラスボードはせっこうプラスター塗りの下地と思っていますが・・・。 |
| しろべサンと9割方重複しますが、 プラスタ→漆喰(しっくい)の塗り壁です。 石こう板→一般的に使われている石膏(プラスタ)ボードです。 ラスボード→漆喰下地用ボードです。 茶本の実効温度差壁タイプ選定表の壁体構成の図では 石こう板と書いてありますね。 (私の持っているの古いので頁数言えませんが) 昔の茶本は代表的な壁のK値が出てて、自分の数値と 検算ができたのですが、最近は頁数削減なのか 無くなってしまいました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━