Page 222 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼大浴場の消費熱エネルギー h_imagine56 03/7/7(月) 16:40 ┗Re:大浴場の消費熱エネルギー なにわ 03/7/7(月) 17:29 ┗Re:大浴場の消費熱エネルギー h_imagine56 03/7/7(月) 21:20 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 大浴場の消費熱エネルギー ■名前 : h_imagine56 ■日付 : 03/7/7(月) 16:40 -------------------------------------------------------------------------
| 5.5m x 2.5m x 0.6m の浴槽2基の濾過装置の昇温で消費される 熱量を知りたいのですが、参考資料が見つかりません。1日、100人〜140人で使用する浴場なのですが毎日、焚き上げて11時間使用します。給湯量はこちらの投稿が 参考になりました。どなたかアドバイスを。 |
| 浴槽周りの諸条件によって放熱量は若干変わりますが、時間当たりの温度降下は2℃見ておけば良いかと思います。 詳しくは空衛便覧の応用編(公衆浴場)に浴槽面積・深さより線図にて読みとれたと思います。 大浴場は大抵深さ0.6mほどですから間違いないと思いますが、ろ過機メーカ等は 翌日の立ち上がりを考慮し、熱交換器は10℃〜15℃差とする場合もあります(但し、熱源容量は最大の給湯負荷、又は、立ち上がり負荷の大なる方で決定) 浴槽容量が8250gX2ですから、消費熱量は8250gX2℃X2=33,000kcal/hが実際の消費量 立ち上がり時間を長くとれるならば熱交換器は165,000kcal/hでいかがでしょう |
| さっそくのレス、ありがとうございました。 参考になりました。ご紹介の資料等、勉強いたします。 謝々。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━