Page 2220 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エアハンの能力(冷房能力)の算出について ヒビキ 09/7/22(水) 12:01 ┗Re:エアハンの能力(冷房能力)の算出について EM 09/7/22(水) 14:43 ┗Re:エアハンの能力(冷房能力)の算出について ヒビキ 09/7/22(水) 14:53 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エアハンの能力(冷房能力)の算出について ■名前 : ヒビキ ■日付 : 09/7/22(水) 12:01 -------------------------------------------------------------------------
| 現在、エアハン水冷式オールフレッシュの機器が設置されているのですが、 銘板などが無く、冷房能力(kW、kcla/h)が解りません。 現地で機器の冷房能力を算出する場合、どのような計算式で機器の 冷房能力を算出することが可能でしょうか? 素人ですので、足りない情報などがありましたらご指摘下さい。 |
| 水冷式のエアハン? 冷水コイルで水冷式というのかな。 又は、空冷/水冷の水冷式パッケージかな。 そのあたりからですが、 最大冷房能力を知りたかったら、 水冷パッケージなら冷却塔(RT)を調べてみる。 冷水コイルエアハンなら、 外がすごく暑い日(温湿共)に、 入り口空気と出口空気の乾球温度・湿球温度を 調べて比エンタルピーを求め、風量をかければと。 または、冷水量と温度差という手もありですかね。 |
| お返事有り難う御座います。 冷水コイルで水冷式でした。 冷水量と温度差で調べようと思います。 計算式は、他のスレッドで見つかったので、 そちらで計算してみます。有り難う御座いました^^ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━