Page 2231 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼中水配管(雨水再利用) ひこ 09/8/7(金) 16:07 ┗Re:中水配管(雨水再利用) masa 09/8/8(土) 0:01 ┗Re:中水配管(雨水再利用) ひこ 09/8/10(月) 10:42 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 中水配管(雨水再利用) ■名前 : ひこ ■日付 : 09/8/7(金) 16:07 -------------------------------------------------------------------------
| 中水をトイレ系統の配管に使用したいのですが 屋根に降った雨を地下ピットに貯留して 自吸式のポンプで汲み上げて送ります。 このとき貯留槽に流入する手前にどのような 設備を作ったらよいのでしょうか 雨水の水質、ゴミ、落ち葉等の流入など 後、注意点などあったら教えてください。 |
| 一般的には、貯留槽流入の前に、スクリーン、沈砂槽、汚濁濃度によっては、細密スクリーン、ろ過装置等が必要になります。 雨水の酸性度が高い場合は、PH調整の為に薬注装置が必要になる場合もあります。 貯留槽は、塩素注入装置が必要になります。 雨水を使い切った時のための上水給水装置が必要となります。 |
| 早速の回答ありがとうございます。 やはり色々付けなければダメですね。 コスト面、環境面での排水利用を考えた 設計を求められているのですが、 付帯設備の維持管理等含めると 雨水利用は難しいですかね。 規模も小さいので。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━