Page 2234 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調負荷計算について のむヨーグルト 09/8/18(火) 10:12 ┗Re:空調負荷計算について u7 09/8/18(火) 12:12 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調負荷計算について ■名前 : のむヨーグルト ■日付 : 09/8/18(火) 10:12 -------------------------------------------------------------------------
| ガラス面負荷の面積の取り方について教えて頂きたいのですが、 現在プール室の熱負荷計算をしておりまして、屋根がガラスのアール型となっております。単純に正方形と考えて算出していいものか、頭を悩ませております。 ご教授の程、よろしくお願いします。 |
| 計算法を理解すればわかる話ですが、 ガラス面の負荷は面積さえあえばOKです。 面積×温度差×熱貫流率ですので。 ただ、日射負荷は水平面面積に換算する必要があります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━