▼インバート桝のコンクリート桝と小口径桝どこが違います? 董 09/8/28(金) 9:05
┗Re:インバート桝のコンクリート桝と小口径桝どこが違います? masa 09/8/28(金) 17:38
┣Re:インバート桝のコンクリート桝と小口径桝どこが違います? 董 09/8/29(土) 8:53
┗Re:インバート桝のコンクリート桝と小口径桝どこが違います? 董 09/8/29(土) 11:06
┗Re:インバート桝のコンクリート桝と小口径桝どこが違います? masa 09/8/29(土) 12:54
┗Re:インバート桝のコンクリート桝と小口径桝どこが違います? 董 09/8/31(月) 16:15
───────────────────────────────────────
■題名 : インバート桝のコンクリート桝と小口径桝どこが違います?
■名前 : 董
■日付 : 09/8/28(金) 9:05
-------------------------------------------------------------------------
| | 皆さんこんにちは、僕は中国人です、初めて日本で管工事をするから、わからないものが多いです、しかも日本語もあまり序図ではありませんから、これからよろしくお願いします。
これから質問をさせていただきます、インバート桝のコンクリート桝と塩ビ小口径桝の区別は何ですか?普通は塩ビ小口径桝を使いますけど、何の場合はコンクリート桝を使いますか?教えてください。
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:インバート桝のコンクリート桝と小口径桝どこが違います?
■名前 : masa
■日付 : 09/8/28(金) 17:38
-------------------------------------------------------------------------
| | 基本的には、下水道事業者の技術基準により、決められています。
現在は、敷地内(宅地内)汚水桝に関しては、多くの下水道事業者で深さ1200mm以下の場合は、小口径桝の利用が許可されています。
コンクリート桝を使用する必要がある場合は、深さが1200mmを超えて清掃が困難な場合などです。
また、雨水桝などの場合は、底の泥溜りの清掃が必要なので、大口径の桝とする必要があります。(小口径の場合は、底の泥をすくうのが困難になります)
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:インバート桝のコンクリート桝と小口径桝どこが違います?
■名前 : 董
■日付 : 09/8/29(土) 8:53
-------------------------------------------------------------------------
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:インバート桝のコンクリート桝と小口径桝どこが違います?
■名前 : 董
■日付 : 09/8/29(土) 11:06
-------------------------------------------------------------------------
| | もう一度、どこで記載されているのを教えていただいたらありがたいです。僕は中国から来るから、しかも機械設備関係の仕事はまだ1年未満から。口だけで話なら先輩たちは信じないから。よろしければ、お願いします。
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:インバート桝のコンクリート桝と小口径桝どこが違います?
■名前 : masa
■日付 : 09/8/29(土) 12:54
-------------------------------------------------------------------------
| | 宅地内の小口径桝の深さの基準は、たとえば「東京都排水設備技術要綱」などに記載されています。(東京都の場合は、深さ1200mmまで小口径が使用可能です)
各地域の下水道事業者も独自基準を採用しているので、参照する必要があります。
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:インバート桝のコンクリート桝と小口径桝どこが違います?
■名前 : 董
■日付 : 09/8/31(月) 16:15
-------------------------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━