Page 2254 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼公衆浴場で使用する給湯量算定 ヒーポン 09/9/3(木) 9:46 ┗Re:公衆浴場で使用する給湯量算定 masa 09/9/3(木) 23:22 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 公衆浴場で使用する給湯量算定 ■名前 : ヒーポン ■日付 : 09/9/3(木) 9:46 -------------------------------------------------------------------------
| 温泉施設とかで使用する給湯量を算定したいのですが。 一人当たり、シャワー・カランの使用量です。浴槽の加温は除きます。 40℃で一人の使用時間はまちまちでしょうが平均的なものでの使用量 がわればいいと思います。 |
| 過去ログに類似の質問があります。 以下を参照してください。 http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_230.htm シャワー・カランの40℃での使用量は、シャワー:100〜120L/人、カラン:10L/人となります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━