Page 2290 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼喫煙室 傷心者 09/10/21(水) 10:13 ┣Re:喫煙室 裕次郎 09/10/21(水) 11:36 ┗Re:喫煙室 u7 09/10/21(水) 22:48 ┗Re:喫煙室 傷心者 09/10/27(火) 14:48 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 喫煙室 ■名前 : 傷心者 ■日付 : 09/10/21(水) 10:13 -------------------------------------------------------------------------
| 室面積6m2の天井高さ2.5mの喫煙室の換気量について 教えて下さい。 茶本に載っている喫煙臭から換気量(人員密度0.6人)を算定すると… 800CMHとなり、 約50回換気となります。 以前、喫煙室の換気量は、 50回〜80回/hが一つの目安と言われていましたが、 実際、この換気回数は適正な値なのでしょうか? 換気ファンを回した時、天井とか落ちてこないでしょうか? |
| 分煙機を入れることで、換気回数は減らせます。 分煙機の直接吸引率とのバランスで換気量を決めます。 分煙機メーカーに依頼すると、計算書は用意してもらえます。 ミドリ安全・三菱電機などが有ります。 換気だけだと、やはり40〜50回は欲しいところです。 |
| むかーしの人は、セブンスターとか、ピースとか平気で吸ってましたからね。 今は、1mgとか多いし、やっぱ違うと思いますよ。 換気回数と濃度の関係って、はじめは一気の落ちるけど、ある程度いくとほとんど落ちなくなります。 個人的には、多くても20回/h。それ以上って、あまり意味ないと思っています。 超ヘビー喫煙室なら別ですが… |
| やはり、色々な考え方があるのですね。 参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━