Page 2292 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼電気室の床荷重 いさ 09/10/30(金) 15:13 ┗Re:電気室の床荷重 綿菜 09/10/30(金) 18:16 ┗Re:電気室の床荷重 いさ 09/10/30(金) 19:09 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 電気室の床荷重 ■名前 : いさ ■日付 : 09/10/30(金) 15:13 -------------------------------------------------------------------------
| 電気工事屋なのに、電気室をいちから設計することになってしまいました(ノ_・。) しかも私は土木屋さん。建築知っている人が居ないってどんなだ さて電気室の床荷重ですが、基本的には設置する機器の位置・配置をもとに計算するんだと思いますが、 変更があったとき等のために余裕は見るのでしょうか?余裕を取るとしたらどれくらい? というのは、なかなか設備の詳細・配置が決まらないもんで、先に進めないのです(ノ_・。) 大まかには決まっているんですが、直流電源設備を入れることになったりとか、配置がちょこちょこ変わったりとか 建築設計(外注)からは細かく出すように話がうるさくきているんですが、そんなにシビアなもんなの?とかんぐっちゃいます。どんなもんなんでしょう? |
| 初めまして、電気屋の綿菜です。 一からのプランニング設計、長い事やってませんね〜(^^; 私も電気屋なのに、電気室を2階建てにするか?地下を掘るか? 電気室や運転室の幅・奥行きは何mにするか? 扉の開く向きはどっち? トイレは何処に設置して便器は何が何個・・・等々やってました。(笑) 電気室と言っても、幾つかの種類があります。 1.変圧器や受変電盤等を置く受変電電気室(受変電室) 2.受変電室から出た電源線を各設備に分配する低圧電気室(低圧配電盤室) 3.低圧配電盤から供給された低圧動力を各モーターなど回路に分岐する動力制御盤室 (1-2、2-3は兼用する場合もある) 4.制御機器やコンピュータなどを設置する計算機室 等々です。 受変電室であれば、3〜5Ton/�u程度、 動力配電盤室であれば、0.6〜2Ton/�u程度、 計算機室であれば、0.4〜1Ton/�u程度でしょう。 その他、部分的に大きな荷重がかかるところはその旨を建築に連絡します。 細かな数値を求めてくるという事は、その建築屋さんは、電気室設計の経験がないのでしょう。 お書きになっているとおり、電気室は将来増のスペースも必要ですし、レイアウト変更も考えられます。 盤屋さんに、「制御盤の重量は?」と質問しても、一般的には「1面当たり約800kg」程度の答えしか返ってこないはずですし、盤類以外にもケーブルラック・電線管・ケーブル等々沢山の要素が含まれてきます。 私の経験上、一般的にはザックリ �uいくら!で問題ないと思います。 |
| そうですよね!もういちいち細かく出してたらキリが無いですよね・・・ ちなみに今回は受変電室でして、S造のような構造で 保安上等の都合で3m程度床を高床にして、数本の柱で床を支えるようにしております。 現状は、機器の重量を算出するのに、 メーカーを確定して、盤図を描いて、重量を細かく出して・・・ なんてやっているもんだから全然話が進みません(−−; 予算がかなり厳しいので、できるだけコストを抑えたいというのもあるのですが それにしても、数年後レイアウト変更や増設等が生じた時に 簡単に許容荷重をオーバーしてしまうのでは話にならないですよね(;_;) ちょっと現場工事長と建築の人と相談して、考えなおすように相談してみます。 ご教授ありがとうございました(^−^) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━