Page 2297 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼防爆施設の空調設備 tatsu 09/10/28(水) 18:37 ┗Re:防爆施設の空調設備 masa 09/11/4(水) 1:04 ┗Re:防爆施設の空調設備 tatsu 09/11/4(水) 7:49 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 防爆施設の空調設備 ■名前 : tatsu ■日付 : 09/10/28(水) 18:37 -------------------------------------------------------------------------
| 既設工場に換気扇やエアコンを設計施工している者です 有機溶剤を使用している防爆施設の工場で 冷暖房設備を導入したいと思っているのですが ビル用マルチエアコンでは耐圧防爆用というのがありません 防爆施設用の空調機器というがあれば御教授下さい |
| 通常のパッケージエアコンでは、防爆仕様は無いと思います。 全外気処理として、防爆仕様の逆流防止装置を設置して、空調機は室外設置とする方法しかないとおもいます。(所轄消防によってはそれでも駄目といわれる場合もあります) |
| 御回答ありがとうございます メーカーに聞いても防爆仕様がなかったので 一度所轄消防に確認してみます |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━