Page 2319 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼GHPのガス消費量 ぴろぴろっ 09/12/10(木) 16:04 ┗Re:GHPのガス消費量 デンスイ 09/12/11(金) 9:43 ┗Re:GHPのガス消費量 ぴろぴろっ 09/12/11(金) 12:26 ┗Re:GHPのガス消費量 デンスイ 09/12/11(金) 15:22 ─────────────────────────────────────── ■題名 : GHPのガス消費量 ■名前 : ぴろぴろっ ■日付 : 09/12/10(木) 16:04 -------------------------------------------------------------------------
| GHPの標準仕様表で、室外機の『燃料消費量』の項目に、 定格冷房ガス消費量:21.6[kW] とあるのですが、なぜガスなのに[Nm3]ではないのでしょうか? 定格能力を出すために、13Aガスが何[m3]必要なのかを知りたいのですが、どのように換算すれば良いのでしょうか? なお、ヤンマー/標準機/YNZP280H1の設備設計資料を見ています。 基本的な質問で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。 |
| 現在は、単位はSI単位で表されることとなっています。 従って、以下のようになります。 1kw・h=3600kJ より 21.6kw・h=21.6×3600=77760kJ 都市ガス熱量:45MJ/m3 より 77760000/45000000=1.728m3 となる。 また、カロリー計算では 1kw・h=860kcalより 21.6kw/h=21.6×860=18576kcal 都市ガス熱量:10750kcal/m3 より 18576/10750=1.728m3 となる。 なお、都市ガス熱量は東日本ガスHPより引用させて頂きました。 私は cal 時代の人間ですから、kW では未だにイメージが 湧きません。(尺単位まではいきませんが・・・) もっとも今はカロリーオーバーのメタボに悩まされいます。? (済みません! すぐフリートークと感違いしてしまいます。) |
| 御回答ありがとうございます。 質問に1点誤りありました。 申し訳ありませんが、21.6[kW]は何[m3/h]に相当するのかをお聞きしたいです。 御回答と上記誤りを考慮すると、 21.6[kW]=21.6[kJ/s]=21.6/45000[m3/s]=21.6*3600/45000[m3/h]=1.728[m3/h] で良いのでしょうか? 私は逆に[J]世代なので、[cal]に馴染みがありません。。 激務で[J]をとれず、ガリガリです… |
| OKです。 済みません、私も/hの扱いを雑に書いてしまいました。 私の脳の理数野(そんな分野があるかとかは聞かないで下さい) はもうカビが生えていますので、怪しいですから 参考程度でお考え下さい。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━