Page 2325 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給湯の開放式膨張タンクについて しげ 09/12/2(水) 21:26 ┗Re:給湯の開放式膨張タンクについて naoki 09/12/8(火) 16:51 ┗Re:給湯の開放式膨張タンクについて しげ 09/12/18(金) 17:14 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給湯の開放式膨張タンクについて ■名前 : しげ ■日付 : 09/12/2(水) 21:26 -------------------------------------------------------------------------
| 初めて投稿します。 題名の通り、給湯の開放式膨張タンクについてお尋ねします。 既設給湯システムの更新工事で、現在は蒸気ボイラーにて貯湯槽(コイル有り)の湯を沸かしています。 貯湯槽より各水栓まで給湯配管を行い、返湯ポンプにて貯湯槽へ返しています。 補給水は高架水槽より単独で貯湯槽に補給(1.0Kg/cm2)しています。 開放式膨張タンクは高架水槽の1.0m上部に設置 改修後の構成は 無圧ボイラー+貯湯槽(コイル無し)をラインポンプで循環し湯を沸かします。 貯湯槽以降は既設のまま利用します。 ボイラーと貯湯槽のみ更新します(機械室内のみで処理) ここで、既設の開放式膨張タンクをそのまま使う場合に、ボイラーと貯湯槽を循環 するラインポンプの揚程は影響されるのでしょうか。 資料で開放式膨張タンクの選定を調べても一次側熱源について触れていません。 ご教授のほど宜しくお願い致します。 |
| 1次側のポンプの位置は貯湯槽→ポンプ→ボイラー→貯湯槽の順に流れ方向がなるように設置するのが一般的だと思います それであれば貯湯槽内はどちらかといえば若干負圧側に作用しポンプ始動時に膨張タンク内で若干の水位低下が有るかもしれませんがそのまま使っても問題ないと思います でも開放式膨張タンクは衛生的に良くないので密閉式に変更してはいかがでしょうか (金額的には増える方向ですが) あと、要らぬ心配かもしれませんが無圧ボイラーの最高使用圧力が現状の水圧に適合していますか確認してみてください |
| naoki様 有難う御座いました。圧力を確認して施工します。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━