Page 2331 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼クリーンルームの給気機器について 淺乃 09/12/25(金) 11:40 ┗Re:クリーンルームの給気機器について 裕次郎 09/12/25(金) 16:31 ┗Re:クリーンルームの給気機器について 淺乃 09/12/28(月) 8:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : クリーンルームの給気機器について ■名前 : 淺乃 ■日付 : 09/12/25(金) 11:40 -------------------------------------------------------------------------
| 初めまして。設備屋で設計積算を担当している者です。 某食品工場内のクリーンルーム(簡易的なものですが)の改修工事において、HEPAを通して600m3/h程度の給気及び差圧ダンパの設置が求められております。 また、現地の条件により機器等は壁面への設置となり、隣室からの給気です。 HEPA内蔵のファンユニットもしくはHEPAフィルタボックスということで探してみたのですが、壁面設置で適当なものが見つかりません。 (以下当方で検討した機器) 日立製天吊フィルタユニット・フィルタボックス:PCF-10TF,C-17TDE 機器内部のHEPAフィルタ固定部が天井面設置以外に適していないため不可 日立製及び日本無機製超薄型ファンフィルタユニット:KCF-10B,PFT-N-0606-21L 壁面設置は可能だが機外静圧が無いため不可とのこと 日本無機製壁吹き出し型クリーンセル:PCF-13W2-PVF 既存間仕切りの都合上H寸法が大きすぎるため不可(600×600程度の開口におさめたい) もし適当な機器をご存じでしたら教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いします。 |
| フィルターのためのボックスを作るのが一般的だと思います。 大きさ、材質(通常はSUS又は鉄板が多いかな)どういう形でフィルターを 設置するのか図面を描いてダクト屋さんに見積依頼します。 年末だから、礒がないと間に合わないかも… |
| 裕次郎様、回答ありがとうございました。 いろいろ機器があったのでちょうどいいものがあるかと期待しましたが、結局ダクトの加工が一番早いかもしれませんね。 施工時期はそれほど急がれていませんので、年明けにでもダクト屋さんと相談してみたいと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━