Page 2337 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼露天風呂の昇温について よっしー 09/12/24(木) 16:04 ┣Re:露天風呂の昇温について u7 09/12/25(金) 0:29 ┃ ┗Re:露天風呂の昇温について どんちゃん 09/12/25(金) 19:35 ┃ ┗Re:露天風呂の昇温について u7 09/12/25(金) 22:10 ┃ ┗Re:露天風呂の昇温について どんちゃん 09/12/28(月) 12:37 ┃ ┗Re:露天風呂の昇温について よっしー 10/1/4(月) 14:42 ┃ ┗Re:露天風呂の昇温について u7 10/1/4(月) 19:38 ┃ ┗Re:露天風呂の昇温について よっしー 10/1/7(木) 16:38 ┗Re:露天風呂の昇温について しろべ 09/12/29(火) 10:39 ┗Re:露天風呂の昇温について よっしー 10/1/4(月) 14:45 ┗Re:露天風呂の昇温について イワン 10/1/5(火) 9:34 ┗Re:露天風呂の昇温について よっしー 10/1/7(木) 16:29 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 露天風呂の昇温について ■名前 : よっしー ■日付 : 09/12/24(木) 16:04 -------------------------------------------------------------------------
| 温泉露天風呂14m3(7m3×2槽男女)に対する昇温設計で困っています。源泉温度を昇温して、源泉水槽で60度に昇温していますが、吐出口からは45度程度で入れます。但し温泉使用水量に制限があるので基本は循環昇温で42度を維持する必要があります。設計事務所から35度から45度に昇温するには、(浴槽表面から等の放熱無しの条件で)熱交換器を選定しています。14m3/h(14,000kg/h/7,000kg/h)を2時間掛けて昇温維持するように設計してきました。 どう考えても露天風呂の冬場は風で温度が低下すると考えられます。 場所は千葉県ですので寒冷地でもないのですが、放熱無しや無風というのはあまりかと思います。一般的に露天風呂を設計する場合の計算方法(昇温)と考え方を教えて下さい。 |
| 実務の知識にも書いてあると思いますけど、読んでますか? |
| 便覧では? 見れない人も多いかと。 私も今の会社には無く見れません(涙) 個人で買うには高すぎて・・・ |
| 実務の知識にもありますよ 特殊設備の章に載ってます。 |
| 失礼しました。改訂版にはありますね。 いつまでも古い本見てたらあかんですね。 |
| 確かに便覧には載っていますね。 露天風呂の場合、やはり風による影響も相当あると思うのですが、その辺を考えた計算方法ってありますか。 |
| 便覧のほうが詳しくないかも… 水面からの蒸発は風速をパラメーターとなってますよね。 熱伝達率については、実務の知識だと屋外は単に35となっていますが、ユルゲスの式と温度差を考慮した上に、余裕をみて上乗せしてるのではないかと思います。 個人的には、35のままでも問題ないんじゃないかと思います。 出典の学会誌もみたことありますけど、いろいろ検討経緯が書いてあるだけで、結論となる式は、実務の知識と同じでした。 |
| 一度検討してみます。 有難う御座います。 |
| 実務の知識にある計算式は 空気調和・衛生工学 第73巻 第1号 「大型浴槽からの損失熱量」(学会委託研究) に詳細が掲載されていたと思います。 エクセルで計算シートを作成した記憶があります。 |
| その本は会員になってもらえたい学会誌ですよね。 どっか入手方法ってありますか。? |
| 空衛学会の会員であれば,ホームページでダウンロードできます. http://www.shasej.org/ メニューの下の方に,「会員専用ページ」> 学会誌ダウンロード > 1999年 1月号 |
| 有難う御座います。 廻りに会員がいるか探してみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━