Page 2358 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼熱量による換気量 ハンド 10/2/12(金) 18:18 ┗Re:熱量による換気量 u7 10/2/13(土) 1:13 ┗Re:熱量による換気量 ハンド 10/2/13(土) 19:55 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 熱量による換気量 ■名前 : ハンド ■日付 : 10/2/12(金) 18:18 -------------------------------------------------------------------------
| 現在、某研究施設の室内に試験装置(28000kcalの放熱量)を導入することで 放熱量を条件としての換気量を求めなければなりません。 部屋の換気回数で求めることができるのか、他に排気フードで局所的に排気を検討しフードの面風速で計算するのか・・・。しかしながら部屋のスペースとして局所排気フードを設置することができません。そこで放熱量からの排気量の計算方法を どなたか御伝授していただけないでしょうか? 部屋の大きさは10m×5m×3m(天井高)で装置は5m×1.2m×2m(高さ)となっております。 よろしくお願いいたします。 |
| 局所排気で、排熱効率を考慮するようなものなら別ですが、全般換気での計算であれば、電気室の換気計算法と同じで、結構初歩的な計算です。 茶本やいろんな本に書いてありますよ。 |
| U7さん、ありがとうございました。 確認させていただきました。 今後さらに精進したいと思います。 またの機会ありましたら、御教授の程よろしくお願いいたします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━