Page 2362 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼外気負荷計算 インバータ 10/2/20(土) 9:54 ┣Re:外気負荷計算 u7 10/2/20(土) 15:46 ┃ ┗Re:外気負荷計算 インバータ 10/2/20(土) 20:15 ┃ ┗Re:外気負荷計算 u7 10/2/20(土) 22:53 ┃ ┗Re:外気負荷計算 kamise 10/2/21(日) 8:33 ┗Re:外気負荷計算 kkawa 10/2/20(土) 23:21 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 外気負荷計算 ■名前 : インバータ ■日付 : 10/2/20(土) 9:54 -------------------------------------------------------------------------
| 設備屋の新米です。 負荷計算において、在室人員から(30m3/人)外気量を算定し、外気負荷を求めたいのですが、下記の計算式はどちらが正しいでしょうか。 A:外気負荷=0.33×外気量×内外温度差 B:外気負荷=0.33×外気量×内外エンタルピ差 |
| どっちも正しい。ただ、Aは顕熱負荷、Bは全熱負荷 A:1.2[kg/m3]*1.0[kJ/(kg・K)]*V[m3/h]*1/3600[h/s]*Δt[K] B:1.2[kg/m3]*V[m3/h]*1/3600[h/s]*Δh[kJ/kg] 比熱が1.0のため、たまたま0.33が同じになる。 |
| コメントありがとうございます。 現在、テナント 500m2程度の空調改修を任されております。 方式としてはビルマルチで考えてます。 負荷計算を茶本に基づき実施しておりますが、外気負荷の計算で確認しました。 そこで、外皮、内壁、内部発熱負荷は算出できました。 最後に外気負荷の計算は「顕熱」「エンタルピ」どちらの計算値を採用すればよろしいでしょうか。 必要外気量は、90人×30m3=2700m3です。 よって、 A:0.33×2700m3×30kj(エンタルピ差)=26.730W×0.4=10,692W B:0.33×2700m3×5℃(内外温度差)=4,455W 外気処理は、全熱交換機(効率60%)を採用します。 質問が中途半端すぎてすみません。 よろしくお願いします。 |
| 全熱ですね。 茶本に書いてませんか? 冷房であれば、湿り空気プロセス上、除湿が生じてしまうため、顕熱負荷だけでは、冷房できません。 暖房であれば、加湿するなら、全熱ですし、加湿しなければ、顕熱。 関係ないですが、顕熱の際に熱交換効率を考慮してないのは、間違いでは? |
| U7さんの通りです。 茶本も手元にあるようですので、精読してみてください。あまり悩むようなことではないと思います。 別の観点から、テナントの改修ということですが、 既設の空調機の能力はわかりますか?そのときに何か問題はなかったのか? テナントはどんな業種ですか? 外気負荷の計算方法だけでなく、総合的に検討されてよりよいシステムの計画をされることがポイントです。 いずれにしても、テナントの改修計画は考えることが多すぎますので、がんばってください。 |
| <テナント 500m2程度の空調改修 <負荷計算を茶本に基づき実施しておりますが、外気負荷の計算で確認しました。 外気負荷の計算で確認しましたとは何なのでしょう? 茶本に基づき実施とは何なのでしょう? 茶本って、お茶の銘柄か何かでしょうか。 <方式としてはビルマルチ <必要外気量は、90人×30m3=2700m3です。 貴方の知識と経験だけで、過剰なイニシャルコストを計画するのは それに関わっている方の迷惑になるだけです。 図面を一目みれば、その設計者の知識と経験 意図が解るものです。 <外気処理は、全熱交換機(効率60%)を採用します。 全熱交換器は、どのような意図 兼ね合いで採用するか解っていますか? そもそも天井の収まりは、頭に入っていますか? <外気負荷の計算で確認しました。 <必要外気量は、90人×30m3=2700m3です。 建築基準法を、読んだ事ありますか? 設備設計とは、いろんな経験と知識からTray & errerを繰り返し図面化 された商品です。 今の貴方の考えでは、OWNERを含めそれに関わっているすべての人の迷惑になるだけだと 思いますが。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━