Page 2368 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼感染系病室のドレンについて ぐるくん 10/3/1(月) 22:51 ┗Re:感染系病室のドレンについて okerappa 10/3/2(火) 12:12 ┗Re:感染系病室のドレンについて ぐるくん 10/3/3(水) 6:52 ┗Re:感染系病室のドレンについて okerappa 10/3/3(水) 13:10 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 感染系病室のドレンについて ■名前 : ぐるくん ■日付 : 10/3/1(月) 22:51 -------------------------------------------------------------------------
| 病室のPACドレンについて教えてください。 感染系の病室で(7階建て病院、4階より上が病室です)、 空調は1対1のパッケージエアコンで考えていますが、建築図の中に 『感染系病室』というものがありました。 このときのドレンについて、空気感染を防止するためにCトラップを 設けようと考えていますが、感染病室系だけ完全にドレンを別系統にして、 衛生の感染排水同様に排水処理する必要があるのでしょうか。 ご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。 |
| Cトラップをつけるのならば、感染排水系統の立管に接続してはどうでしょうか。 |
| それも考えていたのですが、隣室や、上下階の感染室に空気感染しないか 心配だったので、個々のPACドレンについてCトラップを設けることを 考えました。やはり感染ドレン系は独立した立管で、最終的に感染排水処理 (感染系の除外施設へ放流)した方が良いのでしょうか。 |
| 根本の問題として、空気感染の可能性のある病原菌をもつ患者を入院させる病室(第1種病室)の空調は再循環による空調はNGです(全外気空調)。 詳しい内容は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」を確認してください。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━