Page 2372 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼耐火壁貫通のガラリサイズによってはFD・・・ t739_8 10/2/24(水) 8:04 ┣Re:耐火壁貫通のガラリサイズによってはFD・・・ BM 10/2/27(土) 11:09 ┣Re:耐火壁貫通のガラリサイズによってはFD・・・ どんちゃん 10/2/28(日) 11:39 ┗Re:耐火壁貫通のガラリサイズによってはFD・・・ masa 10/3/5(金) 8:32 ┗Re:耐火壁貫通のガラリサイズによってはFD・・・ どんちゃん 10/3/9(火) 12:17 ┗Re:耐火壁貫通のガラリサイズによってはFD・・・ masa 10/3/10(水) 15:45 ┗Re:耐火壁貫通のガラリサイズによってはFD・・・ どんちゃん 10/3/10(水) 16:51 ┗Re:耐火壁貫通のガラリサイズによってはFD・・・ masa 10/3/11(木) 11:51 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 耐火壁貫通のガラリサイズによってはFD・・・ ■名前 : t739_8 ■日付 : 10/2/24(水) 8:04 -------------------------------------------------------------------------
| 先日、ある新築マンションの竣工時の消防検査があった時、耐火コンクリート壁を換気設備でSPダクトφ150で貫通させ、ガラリを取り付けていたところ、消防検査で「このガラリはFDはいらないのか?FD用ガラリはφ200からが絶対条件だったのか?」などと問いただされました。隣地境界線からの延焼ラインはクリアしているのですが、φ200からFDは絶対条件などという規定はありますか? |
| これかな、というところで 消防予53号(7.03.31)、消防庁告示2号(17.3.25)。 ここで、配管の共住区画に関し直径200mmが出てます。 ここで問題点を整理すると。 ・行政側が、自分がよくわからない質問をしてないか? ・設計/施工側が、なぜ根拠条文を確認しないのか? そんなところでしょうか。 |
| 状況がよくわかりませんが、150でFD設置していないから200からか? との質問があったのでは? 省令40号なら上下階で500mm以上の庇形状が無ければ延焼ラインに関係なく 150でもFD設置になります。 |
| 特定共同住宅に該当して、消火設備の特例を受けている場合は、共住区画貫通部のダクト開口は、150φまでは防火設備の必要は無いですね。 建築基準法上のスパンドレルに該当する場合は、上下階で、有効な庇等が無く、上下の開口部の離隔が取れていない場合は、開口部に防火設備が必要になります。 この場合は、100cm2以下の開口の場合は、防火おおい等で対応できます。 上記を超える場合は、防火設備が必要なので、FD設置となります。 |
| 150Φまでは・・・・は、150Φ未満ですよね? |
| ご指摘どおり、直径0.15m未満です。 150φの換気口開口が150mmの場合は駄目ですね。 呼び径150φのベンドキャップは開口直径は147mmなので、大丈夫だと思いますけど。 |
| masaさん教えて下さい。 呼び径150Φで免除された事例はありますでしょうか? 私は今まで呼び径150Φは全て設置していましたので。 |
| 私は、実例としては、150φのベンドキャップを共住区画に設置した事はありません。 なお、特定共同住宅の共住区画貫通部の換気口は、その構造図を添付する事になっているので、構造図で0.15m未満の直径が確認できれば、許可されるのではないでしょうか? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━