Page 2379 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ファンでの陽圧管理 まじめん 10/3/20(土) 21:20 ┗Re:ファンでの陽圧管理 u7 10/3/20(土) 22:29 ┗Re:ファンでの陽圧管理 イワン 10/3/23(火) 9:35 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ファンでの陽圧管理 ■名前 : まじめん ■日付 : 10/3/20(土) 21:20 -------------------------------------------------------------------------
| 現在ブロアにて室内を6Paの陽圧管理を行っているのですが これをファンで陽圧管理できないのかと考えています。 根本的なことからわからず右往左往しています。 計算式など教えてもらえればとてもうれしいです! よろしくお願いします。 必要かはわかりませんが一応↓ 目標陽圧6Pa 隙間面積はわかりません。。。 陽圧管理したい部屋の容積約4560m ブロア能力 ・風量33400m /h ・風圧350Pa ・風速505min ・モータ出力15kw ファン能力 風量20700m /h(静圧0Pa時)、10020m /h(静圧150Pa時) 風圧?(わかりません) 風速?(わかりません) モータ出力1.5kw ファン羽径90cm (ファンは計4基あります) |
| 隙間がわかれば、計算上はだせますが、そんなもんうまくいくわけがありません。 (隙間がわからなければ、計算はできません) 既存が管理できているのであれば、原則おなじ風量にすればいいだけです。 今の実風量を測って、それを出せるファンをつけて、あとは風量コントローラーをつければいいだけでは? |
| 現状,ブロアを使っているということは,静圧(抵抗)が大きいのでは? ファンを使った場合,その抵抗をカーバーできるか確認する必要があります. いずれにしても,1) 現状のブロアの出力(風量)を測定し,2) 特性曲線から,現状の静圧を確認して,3) 選定したファンでその静圧と風量が出せるか確認する という手順ではないでしょうか. |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━