Page 2383 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼水道メーターについて satobee 10/3/24(水) 19:14 ┣Re:水道メーターについて デンスイ 10/3/25(木) 18:22 ┣Re:水道メーターについて おっちゃん 10/3/26(金) 18:17 ┣Re:水道メーターについて しろべ 10/3/26(金) 18:59 ┗Re:水道メーターについて れぎんすう 10/3/30(火) 12:52 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 水道メーターについて ■名前 : satobee ■日付 : 10/3/24(水) 19:14 -------------------------------------------------------------------------
| 4階建ての戸建てで現在13Aの量水器が2台ついているのですが今度改修工事をして水回りをかなり増やすのですが使用者は一家族なので量水器は1台にしてサイズを25Aか40Aにしたいそうなのですが現在ついている量水器を入れ替えするのにはどうしたらいいのですか?ちなみに場所は岸和田市です。やはり地元の公認業者に頼まなければいけないのでしょうか あと料金はどのくらいかかるものなのでしょうかぜひとも教えていただけませんか?手続きとかも自分でできるのでしょうか? |
| 現時点で182hitsしてますが、レスがつかないようなので・・・ この手の話は、素人さんが聞くような話題なので、皆さん 答える気にもならないのが実情ではないでしょうか? 勿論、認定業者でないと工事その他は出来ません。 それと敢えてアドバイスしますが、以前の質問に回答して 頂いた皆さんに御礼レスを書かれた方が宜しいかと・・・ 教えてくれだけでは、結局はご自分の損になると思います。 一生懸命に仕事に励んでいる様子がうかがえれば、皆さん 積極的に応援してくれると思います。 以上、ご参考になれば幸いです。 |
| まず、現状は4階建でメーターが2台ということは 2階毎の2世帯住宅でメーターをわけているということでしょうか? まず、水道に対する事前の相談は可能ですが 最終的には地域で指定されている「給水装置工事登録業者」へ・・・ となってしまうと思います。 手続きに関しても登録業者に在籍する 「給水装置工事主任技術者」が行い、また工事に立ち会いますので 一般の方は手続きができません(但し、申込者としての署名印鑑は必要です) 水道メーターの口径ですが 在員数と蛇口数から使用水量を算定して適切なメーター口径が決められています。 ざっくりとですが、まず在員数ですが 250L/人・日×在員数=1日あたりの使用水量 蛇口数ですが、全てを同時に使うことは考えにくいため 合計蛇口数から同時使用を考慮した蛇口数から求めます。 蛇口数 2〜 4個 → 同時使用数 2個 5〜10個 → 3個 10〜15個 → 4個 16〜20個 → 5個 ※これは日本水道協会の指針です。 ここで求められた同時使用数に12〜15L/分×60分=1時間当たりの使用量がでます。 仮に4人世帯で蛇口数が10個あったとします。 1日あたりの使用水量 250L/人・日×4人=1,000L/日(1.00m3/日) 1時間当たりの使用量 12L/個×4個×60=1,880L/時(2.88m3/時) この数値をもとにメーターの性能から口径を決めますが 13mmメーター 時間最大(瞬時的) 1.5m3 日最大(1日10時間程度) 5.0m3 20mmメーター 時間最大(瞬時的) 3.0m3 日最大(1日10時間程度)10.0m3 25mmメーター 時間最大(瞬時的) 3.4m3 日最大(1日10時間程度)11.0m3 40mmメーター 時間最大(瞬時的)12.0m3 日最大(1日10時間程度)39.0m3 時間最大及び日最大とを満足させるメーター口径は20mmとなりますが この数値は、あくまでも目安なので詳細は地元の基準によります。 料金については、上下水道料金であれば地元の水道局へ 工事金額であれば、給水装置工事登録業者からの見積によります。 |
| 水道本管から直圧のかかる範囲は、指定工事店でなければ 施工できません。 4階建て、ということは、受水槽があると思いますが、 もし4階まで直圧ならば、直圧の施工が許されるか、その条件などを 水道局にお問い合わせください。 また、工事代金とは別に、負担金(水道加入金)が必要です。 指定給水装置工事事業者は、岸和田市水道局公式ページに、 水道加入金は、岸和田市公式ページ>例規集>上水道事業給水条例に、 それぞれ記載があります。 量水器の変更は既設との相殺も発生するでしょうし、 水道局の窓口で相談することが必要でしょう。 ※ですが〜なので〜ですが〜と続く質問文は、要点がつかみにくく お答えしづらいものです。 |
| 受水槽2次側で戸別に自治体から水道料金を徴収されている物件であれば、メーターの規格にも指定がありますし、何より計量法の8年を超える前に恒久的な(その建物が存在する間)メーター本体の更新作業があります。メーター所有の権利加入金みたいなものも発生しますし、図面の作成やらあります・・・。何より水道事故(誤接続、漏水、水圧低下など)で自分達ばかりでなく近隣に及ぼす影響が心配ですので、地元の指定工事店にご相談されることを強くお勧めします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━