Page 239 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ドリンクバーへの給水 キン肉スグル 03/7/24(木) 10:30 ┗Re:ドリンクバーへの給水 なかしん 03/7/27(日) 21:35 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ドリンクバーへの給水 ■名前 : キン肉スグル ■日付 : 03/7/24(木) 10:30 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。 テナントの給排水の設計をしているのですが、 よくファミリーレストランなどでドリンクバーなる厨房から 離れた水場があると思うのですが、 そこへ給水給湯を持っていかなければならなくなりました。 シンダー配管はしていけないそうです。 壁などもありません。支持をどうすればいいのか・・・。 普通はどうやって施工するのでしょうか? |
| >はじめまして。 >テナントの給排水の設計をしているのですが、 >よくファミリーレストランなどでドリンクバーなる厨房から >離れた水場があると思うのですが、 >そこへ給水給湯を持っていかなければならなくなりました。 >シンダー配管はしていけないそうです。 >壁などもありません。支持をどうすればいいのか・・・。 >普通はどうやって施工するのでしょうか? レスが付かないようなので・・・・ 既存店舗でドリンクバーの設置は最近の傾向でよくあります。 一般的には、ディスペンサー(コーラ、ジュース類)の給水・排水とコヒー マシン(一杯出しの場合)の給水・排水が主です。給湯とありますが、紅茶、 お茶にはポット等で対応しているのではないでしょうか。給湯はしたことが ありません。 方法として、床上コロガシ、天井から立ち下げの2種類の方法でしかないと 思われます。内装と相談し対応してもらっています。 ダミーの柱を作る、床を上げる(バックヤード部分だけ)、床を溝砕り等 電源の供給もあるので、総合的に判断し決めています。 給水より排水の方が頭を悩ませているのが現状です。管理上、メンテフリー の排水管に接続(トラップを付けますが)としたいのですが、とれない ケースがよくあります。その場合は、タンクに貯め店の方に捨ててもらって います。 時間がたっていますが、ご参考まで。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━