Page 2394 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給湯設備の更新について yanoler 10/4/14(水) 10:52 ┣Re:給湯設備の更新について naoki 10/4/20(火) 12:33 ┗Re:給湯設備の更新について 裕次郎 10/4/21(水) 12:30 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給湯設備の更新について ■名前 : yanoler ■日付 : 10/4/14(水) 10:52 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして 現在給湯熱源設備の更新について悩んでいますので御相談します。 老健施設の客先より古くなった給湯熱源設備の更新プランを出す よう依頼されています。 既設設備としてはガス炊き温水ボイラと密閉式貯湯タンクの組み 合わせにて循環ポンプを用いた強制循環式です。 浴槽は個浴により濾過設備はありません。 ヒートポンプによる夜間蓄熱方式に更新する場合、某メーカーの熱 源機と貯湯タンクユニットは、貯湯タンクが開放式になっています。 その場合、 密閉式から開放式に変更しても循環ポンプは流量・揚程に変更 ないので既設能力のままで問題ないでしょうか。 ただポンプは還り管からタンクへ押し込むように設置している のでタンクから送る方へ位置変更の必要があると思います。 また地上3Fまで送湯するので還り管には落水防止弁等の対策が 必要でしょうか。 また他に密閉式から開放式に更新する場合の注意点があればお 願いします。 |
| 貯湯タンクが最上階にない場合は開放型タンクは設置不可能でしょう また、夜間蓄熱にするなら貯湯量が現在の5倍前後必要になるのでは ないでしょうか どちらにしても1人で考えず社内等の身近な経験豊富な方に相談する 事をお勧めします |
| 地上置きの開放式給湯設備(業務用エコキュート)を以前に設計した時は、加圧ポンプを使って給湯をしました。 給湯の循環は、随時ではなくて、1時間に4回ほど、開放タンクへ放出する仕掛け(電動弁)をして給湯設備を組みました。 加圧ポンプは使用温度をポンプメーカーに確認して「OK」がありましたので、今のところ問題なく機能しています。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━