Page 2418 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼竪穴区画のダンパーについて yuta 10/6/28(月) 16:43 ┗Re:竪穴区画のダンパーについて どんちゃん 10/6/28(月) 17:38 ┗Re:竪穴区画のダンパーについて yuta 10/6/28(月) 17:46 ┗Re:竪穴区画のダンパーについて Stitch 10/6/28(月) 19:17 ┗Re:竪穴区画のダンパーについて yuta 10/6/28(月) 19:42 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 竪穴区画のダンパーについて ■名前 : yuta ■日付 : 10/6/28(月) 16:43 -------------------------------------------------------------------------
| 今、4階建ての宿舎(RC造)を設計しているのですが、 竪穴区画になっているメーターボックスがあります。 (開放共用廊下に面しています) そのメーターボックスを、各階で開放共用廊下側にVCを取り付けて 自然換気をしたいと考えています。 その場合、SDが必要なのでしょうか? |
| なぜ開放廊下で竪穴区画? 竪穴区画を止めた方が簡単ではないですか? |
| 建築によると、竪穴区画か水平区画のどちらかは しないといけないということです。 水平区画では配管の区画貫通処理がでてくるため、 竪穴区画にしてあります。 |
| ガス給湯器はベランダ設置でしょうか? 積算電力計、ガスメータ、水道メーターの検針は? 点検扉の仕様は大丈夫でしょうか? |
| ありがとうございます。 給湯は電気温水器です。(MB内設置) 扉は防火戸にしてあります。 メーターは集中検針です。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━