Page    2424
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼冷温水配管の割り当て  かつや 10/7/2(金) 14:37
   ┣Re:冷温水配管の割り当て  かつや 10/7/2(金) 15:21
   ┗Re:冷温水配管の割り当て  しろべ 10/7/2(金) 18:38
      ┗Re:冷温水配管の割り当て  かつや 10/7/6(火) 18:40
         ┗Re:冷温水配管の割り当て  しろべ 10/7/7(水) 9:19
            ┗Re:冷温水配管の割り当て  かつや 10/7/8(木) 12:03
               ┗Re:冷温水配管の割り当て  しろべ 10/7/8(木) 20:52
                  ┗Re:冷温水配管の割り当て  かつや 10/7/10(土) 15:53
                     ┗Re:冷温水配管の割り当て  しろべ 10/7/13(火) 8:59

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 冷温水配管の割り当て
 ■名前 : かつや
 ■日付 : 10/7/2(金) 14:37
 -------------------------------------------------------------------------
   テナントビルの区画内(飲食店)のFCUの選定で悩んでおります
区画内面積が100�u弱で
A工事設計の白図に
冷水32Aで20kw
温水が12kwと載っております
水量は情報がありません
kwだけで機種選定できるものなんでしょうか?
FCUメーカーは水量が知りたいと言っておりますが
32Aの20kwという情報から水量は出せますでしょうか?

助けてください

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷温水配管の割り当て  ■名前 : かつや  ■日付 : 10/7/2(金) 15:21  -------------------------------------------------------------------------
   整理しますと
ファンコイルメーカによって
同じ能力(kw)でも水量が異なるので
割り当てが(kw)で示されているだけだと
メーカー(ダイキンとか)によっては
水量不足で能力が発揮されない
と思いまして・・・
32Aで水量ってどれくらいくるものでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷温水配管の割り当て  ■名前 : しろべ  ■日付 : 10/7/2(金) 18:38  -------------------------------------------------------------------------
   供給熱源側の温度条件を確認してください。
例えば、冷水 往き-7度、還り-12度(温度差5度)など。
それによって、水量は算定できます。

この条件で、建物側で用意しているのが、20kW32Aというのであれば、

20kW×860kcal/h・kW÷(5度×60分)=57.333Lit/分となります。

32Aに57Lit/分は、圧損が600Pa/mほどになるので、ちょっと厳しい。

ということは、最近の傾向として温度差を大きくして水量を減らした
大温度差-小水量設計になっているのではないかと思われます。

実際に設置する機器はテナント側で負荷計算をして機種選定する必要があります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷温水配管の割り当て  ■名前 : かつや  ■日付 : 10/7/6(火) 18:40  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます
大温度差で小水量の機器選定が必要ということですね
ダイキン製で考えておりましたが
木村等専門メーカーの方がよさそうですね

20kW×860kcal/h・kW÷(5度×60分)=57.333Lit/分
という式ですが
kwをカロリーに直して温度差に60分掛けたものと割ると
Lit/分になるのがよくわからないんですけど
解説お願いします
すみません

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷温水配管の割り当て  ■名前 : しろべ  ■日付 : 10/7/7(水) 9:19  -------------------------------------------------------------------------
   SI単位のご時勢に、いまさらkcal/hの話しで恐縮ですが、
1Litの水を1時間で1度上げ(下げ)る熱量が1kcal/hです。

熱量を温度差で割って時間を分に直しているだけです。
熱量(kcal/h)を300で割ったのが水量と覚えこんでいるので
こういう式での回答になりました。

今の計算式ですと
水量(Lit/分)=熱量(kW)×14.3÷温度差(度)

機器選定については、熱源側の温度条件を確認してください。
大温度差-小水量は単なる推測です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷温水配管の割り当て  ■名前 : かつや  ■日付 : 10/7/8(木) 12:03  -------------------------------------------------------------------------
   しろべ様 ありがとうございます
わかりやすい回答で助かります

もうひとつ知りたいことがあるのですが
例えば大温度差10℃の機器を選定した場合は
一次側も大温度差対応でなければいけないんですよね?
つまり室内機だけ大温度差10℃にしても意味がないんですよね?
また大温度差は10℃の他にもあるのですか?
そもそも熱源機は温度差によって
5℃、10℃、?℃と異なるのですか?
例えば7℃で入って12℃で出る室内機には
温度差5℃対応の熱源機があって、さらに12℃の戻りが再び5℃の
往きになるような熱源機があるのですか?

本来熱源機の条件から室内機を決めるのでしょうが・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷温水配管の割り当て  ■名前 : しろべ  ■日付 : 10/7/8(木) 20:52  -------------------------------------------------------------------------
   繰り返しますが、熱源側の条件を確認してください。

なお、20kWは供給可能な熱量と思われますので、
負荷計算をした上で、テナントとしてそれで足りるか、
足りなければどうするかは、テナント側で解決することになります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷温水配管の割り当て  ■名前 : かつや  ■日付 : 10/7/10(土) 15:53  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます
SOAについて質問ですが
厨房給気7200m3/h
客席給気1900m3/h
Δt=10℃(7℃⇒10℃)
から冷房能力を計算するにはどうすればよろしいでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷温水配管の割り当て  ■名前 : しろべ  ■日付 : 10/7/13(火) 8:59  -------------------------------------------------------------------------
   SOAが何を指すのかわかりませんが、外気負荷を算定するのであれば、

外気負荷(W)≒0.33×外気量(m3/h)
      ×外気と室内空気の比エンタルピ差(kJ/kg(DA))

なので、外気と室内空気(冷却/加熱コイル前後)の温湿度条件が必要です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2424





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━