Page 2426 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼受水槽 のびのびすぎた 10/7/12(月) 22:45 ┗Re:受水槽 エスコ 10/7/14(水) 9:43 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 受水槽 ■名前 : のびのびすぎた ■日付 : 10/7/12(月) 22:45 -------------------------------------------------------------------------
| 業界駆け出しの小僧です。 受水槽の選定について疑問に思ったことがあります。 瞬時最大水量から受水槽を選定していくと、ものすごく大きな水槽になります。 100L/minで何10tとかになってしまいます。あきらかにそんな大きな水槽はいらないと思うのですが・・・。 算出公式とかってあるんですかね? |
| 受水槽の容量は瞬時最大では選定しないんじゃないですか。 容量の決定には所轄の水道部が決めた計算方式がありますので、それに従ったらヨイのです。 瞬時最大水量は管径の決定と給水加圧ポンプの選定時に必要だと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━