Page 2429 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼フラッシュレグ たけし 10/7/12(月) 11:47 ┣Re:フラッシュレグ つなぎの水道屋 10/7/12(月) 22:44 ┃ ┗Re:フラッシュレグ たけし 10/7/16(金) 9:02 ┗Re:フラッシュレグ hatakanajp 10/7/13(火) 10:09 ┗Re:フラッシュレグ たけし 10/7/16(金) 9:03 ┗Re:フラッシュレグ kkawa 10/7/20(火) 23:46 ┗Re:フラッシュレグ たけし 10/7/21(水) 11:17 ─────────────────────────────────────── ■題名 : フラッシュレグ ■名前 : たけし ■日付 : 10/7/12(月) 11:47 -------------------------------------------------------------------------
| 現在、ある物件の蒸気ボイラー関係の見積りをしているのですが、その図面の中にフレッシュレグという名称の弁類?が記載されており、それがどういうものなのかわからず困っています。どなたかわかられる方はおられますでしょうか? |
| たけしさん、少し質問させてください。 取り付け位置は、低圧還水と高圧還水(トラップ以後) の合流点に使用されているものでしょうか? |
| 返信ありがとうございます。 おっしゃられるとおり、低圧還水とトラップ以後の高圧還水の合流点に使用され ています。 |
| flash legs。実物は見たことはあいません。聞いたことはあります。蒸気高圧蒸気本管の凝縮水を処理するために、配管途中に取り付ける小さなフラッシュタンクといえばよいでしょうか。製品としてあるかどうかは知りません、溶接プレートとパイプの組み合わせで作るそうです。詳細は、ASHRAEハンドブックに示されているとのことです。 |
| 返信ありがとうございます。 すいません。無知なもので教えて頂きたいのですが、凝縮水の処理とはどのようなものなのでしょうか? |
| 何となく、はっきりしないみたいなので・・・ 凝縮水とは、蒸気が冷えて温水になる事です。 空気が冷えて水滴が着く事とおなじ事です。 フラッシュレグは、高圧蒸気管からトラップを介して還水圧送管に ドレンを直接切込む場合に使用します。 サイズは還水口径と同径で直列に管に切込みます。 メーカーとか特別ないですが、製缶工場とか持っている業者で あれば製作してくれませんか。 私事ですが昔、防衛施設庁でプレバブ管の取り込み個所に頻繁に使ってました。 確か、防衛の設計標準図に載ってたような記憶がありますが? 製造業者は忘れました。東海テックとか小堀製作所なんかだったような? |
| ありがとうございます。 助かりました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━