Page 2431 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼防火水槽に増圧管の接続はいいのですか? 困った君 10/7/17(土) 15:06 ┣Re:防火水槽に増圧管の接続はいいのですか? どんちゃん 10/7/19(月) 7:20 ┣Re:防火水槽に増圧管の接続はいいのですか? 裕次郎 10/7/20(火) 11:11 ┣Re:防火水槽に増圧管の接続はいいのですか? おっちゃん 10/7/20(火) 17:25 ┣Re:防火水槽に増圧管の接続はいいのですか? 地雷4号 10/7/21(水) 7:39 ┗Re:防火水槽に増圧管の接続はいいのですか? 勇者雷電 10/7/23(金) 15:16 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 防火水槽に増圧管の接続はいいのですか? ■名前 : 困った君 ■日付 : 10/7/17(土) 15:06 -------------------------------------------------------------------------
| 只今、大型店舗の衛生設備設計をしています。屋外に埋設型の防火水槽があり、それに補給水配管を持っていきます。量水器2次側に受水槽+加圧ポンプを設置し、全ルート給水するのですが、防火水槽にも加圧した配管で補給水を行ってもいいのですか?直圧でなければいけないという法規的なことはないでしょうか?よろしくお願いします。ちなみにここの直圧は0.12mpaしかありません。 |
| 自分で設計していて不安なら、消防に確認すればよいのでは? |
| 防火水槽に補給水って聞いたこと無いけど。 本当に必要なのでしょうか? 通常は消防署が来て水を入れていますが・・・・ 地方によっては違うとか? |
| もしかしたら維持管理上で消防より 補給水装置を設けなさいと行政指導があったのかも知れませんね。 補給水の方式については、どちらの方法でも良いとは思いますが 直圧で行うのであれば水道法&自治体の水道条例が絡みますので 消防&自治体水道局双方の指導がはいります。 あとは、どのタイミングで補給を行うかによると思います。 |
| 静岡県東部で給水申請担当している者です。 地域によって、法令に違いがあるのかわかりませんが。 防火水槽が店舗の消火活動にのみ運用が可能か?地域の消火活動に運用可能なのか?で変わってくると思います。 消防、水道部と打ち合わせしてみてください。 店舗のみでの運用ならば、量水器を通して直圧で防火水槽に 地域での運用可能であれば、量水器を通さず直圧で防火水槽に 埋設型の防火水槽に、受水槽+加圧ポンプ以降での給水は行ったことはありません。(当方の周りに関してですが、参考にしてみてください。) |
| 水槽の水を使用した後に 水を溜めるのは 土地の使用者がすべきと思います。 消火活動を行ってから わざわざ給水車から水槽へ入れて 帰るとは思えません。。。水道代は?税金?とならないかな? 消防訓練も毎年か 行うと思います。 従って 水槽の近くに散水栓を設置しておいて 給水可能なようにすべきと思います。 なお水槽は消防認定品としたほうが 検査が容易です。 (満水試験が必要です) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━