Page 2434 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼整備工場の消火設備について 建築屋さん 10/7/30(金) 10:10 ┗Re:整備工場の消火設備について makukiti 10/7/30(金) 17:30 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 整備工場の消火設備について ■名前 : 建築屋さん ■日付 : 10/7/30(金) 10:10 -------------------------------------------------------------------------
| ・整備工場付きの店舗の設計しています 設備的な事を質問させて頂きます 平屋店舗(1400m2)に車整備工場(700m2)が付随しています その場合の消防設備で屋内消火栓は当然店舗と整備工場にも 必要ですが、整備工場には移動式粉末消火のみでOKで しょうか。 消火設備の設置表をみると1階500m以上は泡や水噴射や 粉末にも設置のチェックがあります。これはいずれか 設置すればよいという事でしょうか また屋外の駐車場(3,000m2)にも移動式粉末消火は 設置の必要あるでしょうか 長文ですいません |
| 移動式粉末消火設備は原則的に開放性が無いと無理だと思います。 ※例えばゲタ履きの1階駐車場で外壁が開放されてるとか。 消火設備の選択は自由、実際は泡か粉末でしょうね。 水噴霧は整備工場では使わない可能性が高いです。 屋外の駐車場は機械式10台以上とか無ければ必要ないはずです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━