Page 2468 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調機 機外静圧とは y 10/10/9(土) 11:19 ┗Re:空調機 機外静圧とは しろべ 10/10/12(火) 9:28 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調機 機外静圧とは ■名前 : y ■日付 : 10/10/9(土) 11:19 -------------------------------------------------------------------------
| 始めまして、お世話になります。 この業界に無知のまま足を踏み入れた新参者です。 機外静圧についてですが、よく 「送風機を組み込んだ空調機などにおいて、空気が機器の出口で保有する静圧のこと」 と記載されていますが、正直なところ未だに理解に苦しんでいます。 出口で静圧を保有することで、そこからのSAやファンにどのような影響があるのでしょうか? また、ダクトとの関わりで機外静圧が足りないとファンを設けるという文面を目にしますが、静圧にも足りる足りないがあるのか…といまいち理解できません。 日々勉強を重ねていますが、この静圧に関してはなかなか前に進みません。 恐縮ですが、噛み砕いて説明してくださるかた、お力添えのほど宜しくお願いいたします。 |
| 空調機や全熱交換ユニット、ファンフィルタユニットなど 送風機を組み込んだの仕様において、 内蔵の送風機単体の静圧と区別して、機器外部で 利用できる静圧を機外静圧と呼んでいます。 送風機の静圧から、機器内のフィルター、コイル チャンバーなどの機内抵抗分を差し引いたものが 機外静圧になります。 これらの空調機等は、製品としての都合上 組み込める送風機に制限があるか変更できないので、 機器の機外静圧が接続するダクト系の必要静圧を 満足できなければダクト系を見直すかブースターファンを 設置するなどの検討をすることになります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━