Page 2477 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼鯉の養殖用チラーの選定 えーちゃまりん 10/11/8(月) 20:38 ┣Re:鯉の養殖用チラーの選定 銀河 10/11/9(火) 14:41 ┃ ┗Re:鯉の養殖用チラーの選定 えーちゃまりん 10/11/9(火) 18:54 ┗Re:鯉の養殖用チラーの選定 こてつ 10/11/9(火) 15:51 ┗Re:鯉の養殖用チラーの選定 えーちゃまりん 10/11/9(火) 18:56 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 鯉の養殖用チラーの選定 ■名前 : えーちゃまりん ■日付 : 10/11/8(月) 20:38 -------------------------------------------------------------------------
| 普段は、ビルや工場の空調を扱ってます。 今回皆さんに教えて頂きたいのは、題名通り鯉の養殖用のチラーの負荷計算などです。 今までは、不要だったそうなのですが、今年の夏に水温が28゜Cまで上がって 稚魚が弱ってしまったとの事で、安価で23゜Cくらいまで下げる方法を相談されました。 現在知る限りの状況としましては 水量25,000Lです。池4m*7m*1.5h(小型プール?)はガラスのハウスで囲われている。 病気の治療や予防で、塩分を含む薬を混ぜるとの事で、熱交換器は耐塩仕様。 場所は名古屋近郊です。 負荷としては、外気温によるもののみと言ってよいかと思われますが、 クーリングタワーのみで23゜Cは、難しいですよね? その辺りの計算上の根拠も含めて、お教え願いたいのです。 |
| 過去ログに「池の水の冷却について」があります。 参考になりますかな・・? 過去ログから検索してください。 また、鯉の池専門の業者さんもあります。 http://www.koibest.com/koujibu.htm ここは、工事も行っているようです。 |
| ありがとうございます。 |
| 計算方法ですが普通に、 Q=K・A・(θ1−θ2) Q:冷却能力、K:熱通過率、A:表面積=89m2 θ1:外気温度=35.7℃(茶本の名古屋の日最高温度)、θ2:水槽内温度=23℃ 小型プール(ガラス?)の熱通過率がどの程度かわかりませんが、冷却能力は 概略10KW〜20KW位になるのではないかと思います。 チラーは既製品で「冷却水ユニット」があるようなので、それを必要能力により、複数台設置が最も安価で簡単だと思います。 http://www.newmarins.com/watertank/option/js-series/index.html クーリングタワーのみの場合ですが、湿球温度までしか冷却水供給温度を下げられませんので当然23℃は無理です。 |
| 参考にさせていただきます。ありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━