Page 2482 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼主排水の再利用による省水提案 設備屋ワタソン 10/11/19(金) 13:31 ┣Re:主排水の再利用による省水提案 エスコ 10/11/24(水) 10:33 ┣Re:主排水の再利用による省水提案 thor 10/11/24(水) 11:43 ┗Re:主排水の再利用による省水提案 設備屋ワタソン 10/11/26(金) 8:38 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 主排水の再利用による省水提案 ■名前 : 設備屋ワタソン ■日付 : 10/11/19(金) 13:31 -------------------------------------------------------------------------
| 初めまして、こんにちは。 設備業界に身を投じて2年目になります。 まだまだ新人で分からないことが多いのですが、上司から「主排水の再利用による省水提案を行うように言われました。 対象機器は9台(A棟4台、B棟5台)です。 機器の使用水量は75L/hです。 排水温度は50℃ 給水温度は28℃ 機器の排水を冷却循環して、上水の使用量を削減するよう提案内容を言われました。 クーリングタワーにて対応しようにも、Δtが22℃という今回の状況では、対応できないように思います。 しかし、半人前の身では他の設備が思い浮かびません。 何卒、知恵をお貸頂けませんでしょうか? |
| 機械の冷却水ですね。 貯水プールのスペースは無いのでしょうか。 そのプールに複数台冷却塔を使う、あるいは大きな冷却塔を使う、 さらには補給水の冷却に使うとかいろいろ考えられます。 Δtが5℃としても5倍の水量を賄う冷却塔なら熱の帳尻が合います。 浅く広いプールなら水面からの放熱も使えます。 |
| 温泉の冷却用途でこんなのがありますが。 http://www.hyotan-onsen.com/yumetake/index.html |
| お二方ありがとうございました。 温泉の方は面白いと思いました。 今回は、地下にタンク(集水桝)を設けて、タンク内の温度を保つようにチラーを運転する方法にしました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━