Page 2490 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼圧力スイッチと圧力センサーって? 早稲田の管理員 10/12/13(月) 9:45 ┗Re:圧力スイッチと圧力センサーって? 生茶 10/12/13(月) 9:50 ┗Re:圧力スイッチと圧力センサーって? 生茶 10/12/13(月) 10:07 ┗Re:圧力スイッチと圧力センサーって? リストラ予備軍 10/12/14(火) 16:52 ┗Re:圧力スイッチと圧力センサーって? 105号室 10/12/17(金) 14:03 ┗Re:圧力スイッチと圧力センサーって? 生茶 10/12/17(金) 14:19 ┣Re:圧力スイッチと圧力センサーって? リストラ予備軍 10/12/20(月) 12:55 ┗Re:圧力スイッチと圧力センサーって? 105号室 10/12/21(火) 9:01 ┗Re:圧力スイッチと圧力センサーって? 生茶 10/12/21(火) 10:14 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 圧力スイッチと圧力センサーって? ■名前 : 早稲田の管理員 ■日付 : 10/12/13(月) 9:45 -------------------------------------------------------------------------
| 設備管理をしている者です。先日、管理物件の給水ポンプ異常が発生し、 業者に見てもらったところ、圧力スイッチの故障と言われたのですが、 修理の見積書が出て、項目には圧力センサーとなってました。 スイッチなのかセンサーなのか、同一のものなのか教えてください。 |
| 基本的に疑問点はその業者に聞くべきだと思います さて、スイッチとは電路の入切をするものであり センサーとは状態を検知するものです 圧力の上昇下降に伴って”入切される”スイッチであり その結果を読み取るようになっていれば センサーとも言えるでしょう 言葉の言い回しによるものとも言えなくありませんけど |
| >その結果を読み取るようになっていれば >センサーとも言えるでしょう 言い回しを訂正します 圧力によってON/OFFするスイッチが 何かを制御または監視する 入力情報の1つになっていればセンサーと言えるでしょう |
| 用語として生茶さんの言われる通りです。 今回の給水ポンプの場合で説明すると次のようになります。 圧力スイッチ 圧力が設定値以下になると接点が接触し給水ポンプが起動します。 そして設定値+αまで上昇すると停止します。 実際の圧力を知るには圧力計が必要で 設定変更はスイッチのねじをドライバー でまわして行うのが有ります。 簡便な給水ポンプの制御です。 圧力センサ インバータ式加圧ポンプはこの方式を採用します。 センサーが圧力に比例した電気信号を出します。調節器に接続すると圧力が読め ます。その調節器で圧力設定、比例帯等を設定します。圧力変動の少ない方式で す。 今回の給水ポンプはどの方式でしょう。 |
| 質問したんですか? クイズの問題出しているんですか? |
| なぜクイズと思うのでしょうか? スレッド、 レス これらを見ていけば 質問者への補足要求であると理解できませんか? |
| 105号室さん 不明瞭な文言で済みませんでした。 生茶さん ナイスフォロー有難うございました。 |
| それなら答えてあげられるんですか? スィッチなのかセンサーなのか。 |
| このスレッドの書き込みを最初から最後までよーく読んでみれば 答えは見えてきます あなたにはその努力が必要だと思いますよ。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━