Page 2495 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼巨大プールの保温負荷について ポンカン 11/1/4(火) 17:33 ┗Re:巨大プールの保温負荷について イワン 11/1/5(水) 13:30 ┗Re:巨大プールの保温負荷について ポンカン 11/1/5(水) 18:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 巨大プールの保温負荷について ■名前 : ポンカン ■日付 : 11/1/4(火) 17:33 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。 当方、設備関係でも設計関係の仕事でもないので全くの素人です。 仕事でどうしても解決できない問題があり質問しました。 水面面積10,000�u、水深1m、水温25℃、外気温年平均10℃、このような条件で水温を25℃に24時間保温するために必要な熱量は一日でどれくらい必要でしょうか? プールは培養用のプールなので面積は水面面積と同じと考えてください。また、保温等に使用する建材は最高レベルのものを使用すると仮定してください。 有識者の方、どうぞよろしくお願いします。 |
| 参考資料として,空気調和・衛生工学 Vol.73 pp.53-64 「大型浴槽からの損失熱量」を挙げておきます 保温に必要な熱量=水面からの蒸発損失+水面からの伝熱損失+プール壁面・底面からの伝熱損失+配管・加熱機器での伝熱ロス+補給水の加熱量+プールに入れるものの吸収熱 水面からの蒸発損失=(0.114v+0.134)(Pw-Pa)A・0.2778γ v:風速[m/s] 屋外では, 3.0m/s Pw:プール水面温度相当の水蒸気分圧 Pa:プール水面付近の空気の水蒸気分圧 A:水面面積[m2] γ:プール水面温度の蒸発潜熱 水面からの伝熱損失=α(tw-ta)A α:伝熱係数 9.3W/(m2・K) tw:プール水面温度 ta:プール水面付近の空気温度 だそうです. |
| イワン様 誠にありがとうございます。 教えていただいた式で計算してみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━