Page 2539 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排気ガラリのサイズについて ボーズ 11/4/17(日) 19:03 ┗Re:排気ガラリのサイズについて 生茶 11/4/18(月) 18:47 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排気ガラリのサイズについて ■名前 : ボーズ ■日付 : 11/4/17(日) 19:03 -------------------------------------------------------------------------
| 電気設備設計者です。機械設備の知識に乏しい為に、皆様のご経験をお教え頂きまして、知識を多く持ちたいと考えています。 本題ですが、ガラリのサイズ決定に必要な要素は何がございますでしょうか? 現在、設計中の諸条件ですが 風量:400CMH、静圧50Pa、ダクトサイズは150〜250φで考えています。 上記の条件で不足事項がございましたら、追記致します。 宜しくお願いします。 |