Page 2542 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼受水槽の給水、ドレン口の現場穴あけについて ウォッカ 11/4/18(月) 18:28 ┗Re:受水槽の給水、ドレン口の現場穴あけについて 生茶 11/4/18(月) 18:43 ┗Re:受水槽の給水、ドレン口の現場穴あけについて ウォッカ 11/4/18(月) 21:56 ┗Re:受水槽の給水、ドレン口の現場穴あけについて 生茶 11/4/19(火) 10:27 ┗Re:受水槽の給水、ドレン口の現場穴あけについて ウォッカ 11/4/19(火) 11:59 ┗Re:受水槽の給水、ドレン口の現場穴あけについて 生茶 11/4/19(火) 12:26 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 受水槽の給水、ドレン口の現場穴あけについて ■名前 : ウォッカ ■日付 : 11/4/18(月) 18:28 -------------------------------------------------------------------------
| 電気設備設計者です。給排水衛生設備の現場打ち合わせで受水槽は 現場納まりが設計図と異なる場合があるので、現場加工にしても良いかと質疑されました。 材質がFRPの受水槽で、現場加工が容易に出来る中が判断出来ませんでした。 今後の為に、皆様のアドバイスを頂きたいと思います。 宜しくお願いします。 |
| 誰に質問されたのですか? あなたはどういう立場に居るのですか? もう少し話を整理したほうがいいです パネルへの穴あけは現場加工でも何も問題ありませんが 設計図と異なるというのはどうも理解できません 施工図は無いのですか? 施工図でおさまりがつかなければ 現場でもおさまりませんよ |
| 立場は設計監理者、専門は電気設備です。 施主の要望で地下階の間仕切りの変更で、受水槽の設置位置の変更が必要になりました。 設計時の水槽容量は150L/人・日×在室人員としていますが納まり上、容量を減らして、設置位置を変更する事を考えています。 当然、法令に従ったものとしています。 inlet、outletの位置を変更する事を念頭にしておきたいと考えています。 不明点や不足事項がございましたら、補足いたします。 |
| 質問の意図がよくわかりません 何を知りたいのですか? 受水槽は穴あけ等現場加工できるか? という事ならば 「できます!」 今 こういうことをやっているが 経験があまり無いので 何でいいからアドバイスをしてほしい というのであれば 「施工図を描きましょう!」 となります 設計図はあくまでも設計図です それで工事はできません 設計図と実際に施工する機器などの位置や大きさは変わる事は 珍しくありません 最終的にこれで工事をします というのが 施工図であり それを元にクライアントから図面承諾を貰います 図面承諾がないまま施工すると あとでモメることになりまし 業者も間違いを犯す原因になってしまいます 繰り返しますが 設計図で工事はできません 確かに図面もなしにやっている現場はありますが プロとはいえません |
| 自分の専門分野以外には、貴方様の様な知識や経験がございません。 図面承認から工事開始迄のプロセスは、当然ですが理解出来ています。 私が知りたいのは、現場の穴あけが出来るか、出来ないか。 これだけです。 ありがとうございました。 |
| ですから ”もう少し話を整理したほうがいいです” と書いたのです が。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━