Page 2546 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼病室等の換気回数について SHO 11/4/20(水) 1:00 ┗Re:病室等の換気回数について こてつ 11/4/21(木) 10:48 ┗Re:病室等の換気回数について SHO 11/4/21(木) 15:23 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 病室等の換気回数について ■名前 : SHO ■日付 : 11/4/20(水) 1:00 -------------------------------------------------------------------------
| 病院の換気計算をしているものです。 4床室の換気風量を計算しているのですが、10年ぐらい前行った既設の病棟の計算書を確認したところ換気回数を2回で計算していました。設計指針等にも2回という設定がないのですがどのようにして出された回数なのかがわかりません。どなたかわかる方教えて頂けたらと思います。なお、その他の条件としては24時間外調機にて給気を行い、個別ファンにて排気です。 |
| 「病院空調設備の設計・管理指針HEAS-02, 2004」日本医療福祉設備協会 清浄度クラスと換気条件の表「清浄度クラス�W」、「一般清潔区域」に 外気量2回/hとありますので、このあたりが根拠ではないかと思います。 下記pdfの26ページに表があります。 ↓ http://www.sinko.co.jp/catalog/pdf/hospitalVer02.0.pdf |
| こてつ 様 ありがとうございます。 非常に参考になりました。 ご紹介頂いた資料を参考に考えていきたいと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━