Page 2571 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷暖房温度と風量の関係 ゆき 11/6/8(水) 19:33 ┣Re:冷暖房温度と風量の関係 九州の設備屋 11/6/10(金) 18:22 ┗Re:冷暖房温度と風量の関係 ぴーかぶー 11/6/10(金) 19:02 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷暖房温度と風量の関係 ■名前 : ゆき ■日付 : 11/6/8(水) 19:33 -------------------------------------------------------------------------
| 住宅のセントラル冷暖房の温度と風量の事でご相談したいのですが、 建てて数年経った物件で、冷暖房が弱いというクレームが出ました。 (経てた当初から弱かったとのこと) 確かに暖房時、吹出口の温度を計ると確かに30℃以下の所があります。 風量を計ったところ、その吹出口からは他の箇所より風量が出ていました。 (本体から3系統に分け、そこから6分岐チャンバーで分岐し、φ50ダクトで吹出口にもっていってあります。) 風量が足りず温度が達しないというのなら納得できるのです。 ただ一概に風量が多ければ、効果があるとも思えないのですが、なにか効果的な方法があれば教えて下さい。お願いします。 |
| 風量が多ければよいとは一概には言えないのではないでしょうか 単純に言えば、能力=風量×温度差ですから 能力が一定であれば風量が多くなると温度差がつかない方向になります。 換気で外に捨てる風量が多くなればばなおさらです。 今更能力を増やすのは困難でしょうから 空調を効かせたい部屋の風量を増やして あまり重要でない部屋は絞って 排気を含めてトータル風量を減らしてみる といった調整をしてみればどうでしょうか。 |
| 確認したいことがあります。 ・設計室内温度はクリアできていますか? クリアされていても寒い暑いはよくあることです。 クリアできているならガマンしてくださいというのも手段の一つですよ。 ・熱源の送水温度は合っていますか? 送水温度が合っていないと空調機は能力を発揮できません。 ・他の部屋は空調十二分に足りていますか? 他の部屋の風量を絞ってその部屋に回すのも手です。 ・セントラル空調ということで空調機は外気が入っていますか? 換気が充分であればダンパで外気を絞ることで改善するかもしれません。 排気の調整も忘れずに。 ・温度センサの配置はどうなっていますか? 制御弁開度に余裕があれば配置を見直して工事になっちゃいますが 改善するかもしれません。 ビル空調しかやったことがないので意見が参考になっていればよいのですが。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━