Page 2574 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼地下ピット スリーブ検討について π連 11/6/1(水) 21:24 ┣Re:地下ピット スリーブ検討について どんちゃん 11/6/1(水) 23:38 ┣Re:地下ピット スリーブ検討について こてつ 11/6/2(木) 1:30 ┗ありがとうございます。 π連 11/6/2(木) 21:19 ┗Re:ありがとうございます。 BM 11/6/3(金) 9:35 ┗Re:ありがとうございます。 π連 11/6/21(火) 21:11 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 地下ピット スリーブ検討について ■名前 : π連 ■日付 : 11/6/1(水) 21:24 -------------------------------------------------------------------------
| こんばんは。 田舎の町場の水道屋から 首都圏のサブコンに転進しまして 監督一年生をやっています。 規模も職務内容も異なり 覚悟はしていましたが、やはり大変ですね。こないだは 現場に行く電車を間違えてしまいました・・・ さて、現在 RC造物件の地下ピットの施工図とスリーブ検討を行っているのですが、ピットの梁を貫通したい場合に 位置や大きさの制限がある事は承知しています。 しかし、建築の躯体図を見ると 梁の部分でも通気穴が開口されています。 貫通する事が 全く不可、ではなくて 径や補強の具合によっては ある程度融通は利かせられるのでしょうか? もう一点、ピット梁の下は ふかし、となっているのですが この部分は梁とも壁とも違う扱いになるのでしょうか? また、このような 建築の構造に関する事を ある程度でも理解するのには どのような本を読めばいいのでしょうか? 最終的には スリーブ位置はゼネコンや設計に確認してもらう事になると思いますが、ある程度考え方が飲み込めれば 一人でスムーズに検討できるようになるかと思いまして。 よろしくおねがいします。 |
| 構造図に貫通して良い部分の記載があると思います。 原則その範囲に構造計算上認められた補強をして入れることになります。 地中梁の場合、構造図の基準通りでは納まらないことは良くあるので、位置とサイズの平面図と展開図を作成して構造設計者に確認しましょう。 フカシ部分は昔は制限を受けずに自由でしたが、梁と一体となっている場合には悪さをする可能性もあるのでこちらも構造設計者に確認した方が良いと思いますよ。 開口補強筋は梁毎で必要枚数も違いますからスリーブ1箇所2枚という固定観念を持たないように! 特記や詳細のしっかりした構造図なら見るだけでかなり勉強になりますよ。 頑張って下さい。 |
| 過去ログに以前かきましたので以下を参照下さい。 地中梁も同じです。 http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_627.htm |
| ありがとうございます。 月曜日にスリーブ図について打ち合わせがある事になりました。 その際に確認してみます。 |
| ついでに、もうひとつ。 曲げモーメントとせん断力のかかり方を勉強すると スリーブをもっと理解できます。 地下ピットでふかしというと、地中梁ですか? 地中梁は梁すえがあるので、設備配管スリーブ だったら、地上部の梁に較べてある程度の融通は ききます。(逆は厳しいということですが) 建築(人通口、通気口)、電気スリーブも考えて ですが、とりあえず都合のいい設備スリーブを計画する。 |
| ありがとうございます。 なんとか スリーブ図を 構造設計に提出しました。 モーメントやせん断について ネットで文書を探してみたので 今後読んでみます。 精進します。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━