Page 2584 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼節水型衛生器具の負荷単位 しおちち 11/7/28(木) 8:17 ┣Re:節水型衛生器具の負荷単位 SW20 11/7/30(土) 12:55 ┗Re:節水型衛生器具の負荷単位 u7 11/7/31(日) 9:40 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 節水型衛生器具の負荷単位 ■名前 : しおちち ■日付 : 11/7/28(木) 8:17 -------------------------------------------------------------------------
| 大便器は、 従来、大便器は1回当り15L程度の水を必要としていましたが、 最近の節水型は6L程度で洗浄可能です。 その場合、給水負荷単位、排水負荷単位も 当然減ってよい気がしますが、皆さんはどう対応していますか? 工事受注金額が厳しい時代に過去の数値で選定すると オーバスペックになる気がします。 |
| 九州にある小さなTOTO一次店の者です。 丁度1年前ぐらいに新築病院の現場で同じような問合せを受けたことがありますので、参考までにその時のTOTOからの回答を・・・ 公共施設等ではネオレストや自動洗浄大便器の場合は器具台数1〜2台目までは『8』、3台目以降は『6』としてください。ただしネオレストハイブリッドの場合は1台目から『5』としてください。(タンクを内蔵内蔵しているため) 参考になるでしょうか・・・? |
| 節水型器具の場合、給水(FV)・排水は少ない流量で流すため、瞬間流量は増えています。 配管サイズや容量は、多少は減るのかもしれませんが、思ったほどにはならないようです。 受水槽容量なんかも減っていい気もしますが、用途によっては実測してもあまり変わらなかったりして、個人的にはあまり変わらないというのが実情じゃないかと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━