Page 2588 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調設備におけるポンプの配置位置について 銀球鉄砲 11/9/2(金) 11:02 ┗Re:空調設備におけるポンプの配置位置について kojima 11/9/2(金) 14:16 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調設備におけるポンプの配置位置について ■名前 : 銀球鉄砲 ■日付 : 11/9/2(金) 11:02 -------------------------------------------------------------------------
| 初めて、投稿をさせて頂きます。 中央方式の空調設備を設計していて疑問に思うことがあります。 中央方式の空調設備におけるポンプ゚の配置位置について、なぜ、その配置なのかが判りません。 チラーに対し、ポンプの配置位置は押し込みと教えられ、理由も良く判らないまま 進めてきましたが、なぜ、ポンプの配置は押し込みなのでしょうか? チラーに対し、引張りではだめなのでしょうか? 御教授頂けると助かります。 |
| 冷水ポンプですかね? 水の場合 ポンプの吸込側(引張り)許容損失水頭:10m以下(水の温度にもよる) ※損失水頭10m以上だと水は沸騰して水蒸気になる。 ポンプの吐出側(押込み)許容損失水頭:ポンプの全揚程能力ーポンプの吸込側損失水頭。 ポンプの全揚程能力に関係なく、吸込側の許容損失水頭は10m以下。 密閉式配管の場合は、静水圧(膨張タンク水面までの高さ)があるので大気圧以下になることは稀かもしれませんが。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━