Page 2593 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼過負荷時の冷凍機の運転状態 山ノ内公園 11/9/2(金) 15:12 ┗Re:過負荷時の冷凍機の運転状態 白歯 11/9/3(土) 5:09 ┗Re:過負荷時の冷凍機の運転状態 山ノ内公園 11/9/6(火) 10:55 ┗Re:過負荷時の冷凍機の運転状態 白歯 11/9/7(水) 4:53 ┗Re:過負荷時の冷凍機の運転状態 山ノ内公園 11/9/12(月) 16:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 過負荷時の冷凍機の運転状態 ■名前 : 山ノ内公園 ■日付 : 11/9/2(金) 15:12 -------------------------------------------------------------------------
| 宜しくお願いします。 冷却能力:100RT 負荷:100RT 冷水条件:7→12℃ 冷却水条件:32→37℃ この状態で運転している冷凍機に対して、 質問 外気条件により、冷却水入口温度が20℃まで下がった。 内部発熱により、負荷が110RTに上がった。 これにより、還り温度が12.5℃になったとすると、 冷凍機は7℃の冷水を作れるのでしょうか? 質問の趣旨 冷却水温度が減少したことにより、 冷却能力は上昇するのか?ということです。 宜しくお願いします。 |
| 冷却能力:100RT から推測すると圧縮機はスクリュータイプでしょうか? どちらにしても、冷却水温が下がったら冷却能力は上昇します。理由は冷媒液(フロン)の過冷却が大きくなることにより冷却能力が上昇するからです。 しかし、過冷却された分そのまま冷却能力が増えるわけでは有りません。 チラー側の熱交換器や膨張弁等の設計によりどこまで冷えるかが変わってしまいます。 詳しくは、現状のチラーの能力表をメーカーから取り寄せて確認する事が一番いいですね。 |
| ご回答、ありがとうございました。 ちなみ、ガス系(吸収冷凍機、冷温水発生機)でも、同様と考えてよいのでしょうか? |
| ガス系の方がこのファクターの差が大きく出るでしょう。 こちらもどの程度能力UPするかメーカーに確認した方がいいと思います。 |
| ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━