Page 26 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼電気コンロの換気計算 ぎゃ 02/9/13(金) 15:36 ┣Re:電気コンロの換気計算 PUNPUN 02/9/13(金) 19:06 ┗Re:電気コンロの換気計算 masa 02/9/14(土) 13:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 電気コンロの換気計算 ■名前 : ぎゃ ■日付 : 02/9/13(金) 15:36 -------------------------------------------------------------------------
| 電気コンロの換気計算はガスコンロの換気計算と 同じ考えでいいのですか? 常識で考えると全く別物ですし、資料を探しても 電気コンロの計算例はないので困ってます。 どなたか知ってる方はご教授お願いします。 |
| 一般的に電気コンロも ガスと同じ計算式にての対応となります V=○*K*Q 通常 ○=40にて計算します |