Page 2608 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼スプリンクラー設備 補助高架水槽の有無について 設備ガール 11/11/4(金) 17:26 ┗Re:スプリンクラー設備 補助高架水槽の有無について naoki 11/11/5(土) 19:00 ┗Re:スプリンクラー設備 補助高架水槽の有無について ママ 11/11/7(月) 22:23 ┗Re:スプリンクラー設備 補助高架水槽の有無について 設備ガール 11/11/9(水) 22:02 ─────────────────────────────────────── ■題名 : スプリンクラー設備 補助高架水槽の有無について ■名前 : 設備ガール ■日付 : 11/11/4(金) 17:26 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。 今回2階建ての建物でスプリンクラー設備を設ける設計を しておりますが、補助高架水槽は必要なのか、不要なのか教えていただきたいです。文献等かなり調べたのですが見つけられなかったです。 記載されてある文献はあるのでしょうか?? 今までの経験でスプリンクラー設備のある建物でも、補助高架水槽が あったり、なかったり色々でした。 今回は 2階建て 閉鎖型高感度スプリンクラーヘッド取付 SPポンプ設置 消火水槽(水源)は地下ピット(有効水量確保しています) な建物ですがいかがなものでしょうか。 すみません、よろしくお願いします。 |
| 結論から言いますと所轄の消防局又は消防署へ相談してください 基本的に配管内を常に充水する為の設備が必ず必要です 地域によってその取り方が違います 補助高架水槽を設ける又は補助加圧ポンプを設ける若しくはその両方が必要のいずれかになると思います 地域により ・補助加圧ポンプがあればいい ・補助ポンプは不可で高架水槽しか認めない ・補助加圧ポンプと高架水槽の両方ないといけない と様々です その判断は所轄による所になりますので相談が必要です |
| naokiさんの回答のとおりだと思います。 ただ、両方設置は正直無意味なので相手に 知識が備わっていれば説得して補助ポンプ だけで良いと思われます。 |
| みなさん、早速の回答有難うございます。 助かりました。 最終的には所轄の消防に聞くことで間違いないですね。 消火ポンプがあるから、結局は常に満水状態な気は しますが、消防に確認をとって見ます。 すみません。 ありがとうございます^^ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━